    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не перемножать, а брать минимум.
    Другой вопрос, что это может не помочь, если подача ниже 0 - часть калорифера может обмерзнуть, если расход воздуха маленький.
    Если расход воздуха уменьшится, то будет идти прогрев калорифера.

  2. #452
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    описанный алгоритм не спасает когда подключается потребитель полностью холодный провалы бывают или другие неприятности, например ГВС вода забирает тепло у тех объектов которые уже прогреты, на то время пока температура восстанавливается, но с этим не справиться и обычный пид-регулятор. Для таких случаев уже придется использовать полноценную нейросеть, где определяется по количеству подключенных объектов какой процент выходной мощности выдавать и от этого процента уже подстраивать вышеописанным способом. Я так регулировал управление насосом чтоб поддержать 2бара в системе не пяти емкостях
    Сейчас строим объект в Когалыме, где подобное реализовано, завязано в одну сеть все, все клапаны на вентиляции, вентустановки, регуляторы на батареях, но там вмешательство человека сведено к нулю))))
    Человека главное исключить, он главный фактор разбалансировки)))

  3. #453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex-tec Посмотреть сообщение
    не, не то.. Нет никакой гарантии при таком варианте, что t° в ТО не опустится ниже 0
    Установите правильный диапазон каскадного ПИД.

  4. #454

    По умолчанию

    Доброе утро, хотела бы проконсультироваться по поводу ПИД регулятора. Не могли бы вы проверить на правильность? Задание: написать программу ПИД-регулятор в OWEN. Буду благодарна. Еще такой вопрос разбираетесь ли вы в программе CODESYS?
    Вложения Вложения

  5. #455

    По умолчанию

    Добрый день. Что то не получается запустить АНР штатного блока ПИД Owenlogic.Вроде все правильно сделал. Когда запускаешь АНР, выходная мощность переходит на 100 %, давление упирается в максимальное значение (больше уставки) и больше ничего не происходит. Пид работает на поддержание давления воды через частотник FC51,сигнал управления 0-10 вольт. Насос максимально может 3,3 бара накачать. В режиме эмуляции точно такое же поведение, но заметил, если при эмуляции АНР текущее давление подавать в два раза больше уставки и сбрасывать в ноль, то через пару циклов происходит окончание АНР.В чем может быть вопрос? Сам блок ПИД на ручную настройку реагирует.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось svr007; 20.09.2021 в 15:25.

  6. #456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Что то не получается запустить АНР штатного блока ПИД Owenlogic.Вроде все правильно сделал. Когда запускаешь АНР, выходная мощность переходит на 100 %, давление упирается в максимальное значение (больше уставки) и больше ничего не происходит. Пид работает на поддержание давления воды через частотник FC51,сигнал управления 0-10 вольт. Насос максимально может 3,3 бара накачать. В режиме эмуляции точно такое же поведение, но заметил, если при эмуляции АНР текущее давление подавать в два раза больше уставки и сбрасывать в ноль, то через пару циклов происходит окончание АНР.В чем может быть вопрос? Сам блок ПИД на ручную настройку реагирует.
    Добрый день.
    Возможно проблема в том, что для вычисления коэффициентов нужна раскачка и получение нескольких периодов колебаний, для насосной станции может проще вручную подобрать, за несколько итераций.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возможно проблема в том, что для вычисления коэффициентов нужна раскачка и получение нескольких периодов колебаний, для насосной станции может проще вручную подобрать, за несколько итераций.
    Вручную по быстренькому накидал коэффициенты , более менее адекватно ПИД работает, в сон частотник загоняет как надо. Теперь в след году доведу до ума, полив на даче уже скоро консервировать.
    Думал посмотреть как АНР работает, не получилось. А какой % раскачки нужен для АНР?

  8. #458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    Вручную по быстренькому накидал коэффициенты , более менее адекватно ПИД работает, в сон частотник загоняет как надо. Теперь в след году доведу до ума, полив на даче уже скоро консервировать.
    Думал посмотреть как АНР работает, не получилось. А какой % раскачки нужен для АНР?
    За % не скажу, там вроде нужно 2 волны, вот тут https://www.youtube.com/watch?v=ZeFlmyemGxQ есть примеры расчета коэффициентов там со всеми подробностями.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #459

    По умолчанию

    Почитал описание штатного регулятора.

    "Последовательность автонастройки для режима «Нагреватель»:
    1. Текущее значение меньше уставки, на выход блока подается максимальная мощность (в соответствии с настройками).
    2. Как только текущее значение станет больше уставки, на выход блока подается минимальная мощность.
    3. Повторение шагов 1 и 2 еще один раз.
    4. Рассчитанные параметры ПИД-регулятора подаются на соответствующие выходы, и выставляется флаг окончания. "
    Получается как только текущее значение достигает уставки , мощность должна снижаться до минимума

    У меня поведение похоже на :
    "Если в настройках указанo значение максимальной мощности, при которой невозможно достичь уставки, процесс автонастройки не закончится, пока он не будет сброшен вручную. "
    Но уставка же достигается.

  10. #460

    По умолчанию

    Ответила мне тех. поддержка. Оказалось что надо подавать на вход ПИД регулятора большие значение, значение в bar маленькие. Умножил значения в bar на 1000 и АНР нормально заработал.

Страница 46 из 52 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •