Тема: После выключения питания ПР100 выходит в ошибку

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    16

    По умолчанию После выключения питания ПР100 выходит в ошибку

    Добрый день !

    ПР100 подключен к ПК, подключен к БП 24В.
    Программа записывается, ПР работает. Все нормально.
    Выключаю питание, отключаю от ПК (или наоборот).
    Включаю питание - горит ошибка и конечно ничего не работает.
    Встроенное ПО перешивал. ОК.
    ОЛ 1.17.270

    Спасибо !

    П.С. Прибор ПР100 более раннего выпуска из заначки программируется и работает без проблем.
    Последний раз редактировалось kuz_ser_home; 27.12.2023 в 07:43.

  2. #2

    По умолчанию

    Обновите ОЛ. Сейчас как бы уже 2.38

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Спасибо, Ваш ответ очевиден. Но это точно поможет в ситуации ?
    Новые версии ОЛ не встают на мою ОС (8).
    Если дело однозначно в этом, тогда я переустановлю виндовс.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kuz_ser_home Посмотреть сообщение
    Спасибо, Ваш ответ очевиден. Но это точно поможет в ситуации ?
    Новые версии ОЛ не встают на мою ОС (8).
    Если дело однозначно в этом, тогда я переустановлю виндовс.
    Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, заводской номер прибора (можете прислать на почту в подписи) и загружали только один проект или пробовали разные? Если только один, то приложите его к письму.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Спасибо.
    приобретен 7 декабря 2023, реле программируемое ПР100-24.1208.03.0 №108195230932481213
    Пробовал разные проекты для проверки, но на столе, и без отключения питания )

    А какая последняя версия сможет работать на NET Framework 4,5 ?
    Последний раз редактировалось kuz_ser_home; 27.12.2023 в 10:18.

  6. #6

    По умолчанию

    1.17.259 не захотел грузить слишком большой проект в ПР100-24.1208.03.0[M02], после перезагрузки стопился также как у вас.
    Обновил до последней версии - заработало: проект сконвертировался owl --> owle. Пришлось ноут новый рабочий докупить с Win11 Pro.

    Но есть нюансы - смотрите соседнюю тему от меня.

  7. #7

    По умолчанию

    Такая ошибка возникает из-за того, что новые ПР100 уже имеют индекс М02 - это другой таргет в OL (в Вашем проекте используется таргет для модификации без индекса М02). Вы можете перенести программу при помощи функции "смена целевой платформы" (находится в меню "файл") в новый проект с уже новым таргетом.
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; 27.12.2023 в 10:46.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Всех с Новым Годом !
    Вопрос решен установкой Виндовс 10 и ОЛ Версия 2.5.342.0.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:36
  2. ПЛК 160 проблема после выключения питания
    от Александр32 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 14:28
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 08:13
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 16:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •