    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Пытаюсь разобраться в стандартном ПИД-регуляторе, в симуляторе OL.
    На блок WFB подаю 1 с переменной анр, на входе Е тоже 1, задаю температуру с А1, по идее должна запустится автонастройка но ничего не происходит.
    Подскажите что не так и можно ли его вообще настраивать в симуляторе?
    В симуляторе автонастройка ПИД не работает, только на приборе на объекте.

  2. #102

    По умолчанию

    понял, спасибо

  3. #103

    По умолчанию

    Может найдется БУСП для управления заслонкой? Тот который вы опубликовали возможно не очень подходит, на сколько я понимаю должен стоять счетчик на величину хода.

  4. #104
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павловский Игорь Посмотреть сообщение
    Может найдется БУСП для управления заслонкой? Тот который вы опубликовали возможно не очень подходит, на сколько я понимаю должен стоять счетчик на величину хода.
    Посмотрите может этот подойдёт.
    Вложения Вложения

  5. #105

    По умолчанию

    Извините, не увидел сообщение

  6. #106

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите ПИД для управления ЧП с насосом, для поддержания заданного давления в сети. В самом частотнике ПИД нету. Перепробовал все что здесь нашел. параметры менял, регулировки не поддается, очень большая болтанка.

  7. #107
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Выставьте на самом ПЧ время разгона и торможение побольше. У нас на магистрали время разгона 6-10минут.
    И в самом ПР в свойствах входа поставьте время фильтрации побольше. Если у Вас ПР200, выведите давление на экран, посмотрите не сильно ли оно скачет.
    При малом времени фильтрации на ПР есть такая особенность.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Выставьте на самом ПЧ время разгона и торможение побольше. У нас на магистрали время разгона 6-10минут.
    И в самом ПР в свойствах входа поставьте время фильтрации побольше. Если у Вас ПР200, выведите давление на экран, посмотрите не сильно ли оно скачет.
    При малом времени фильтрации на ПР есть такая особенность.
    С уважением.
    Спасибо. Поднял на ПЧ время разгона и торможение до 200 сек и болтанка успокоилась.

  9. #109

    По умолчанию

    Добрый день. Поделитесь ПИДом для ПР 114, управление ЧП по аналоговому сигналу (0-10В), обратная связь на ПР с датчика оборотов 4-20мА

  10. #110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gryzet@gmail.com Посмотреть сообщение
    Добрый день. Поделитесь ПИДом для ПР 114, управление ЧП по аналоговому сигналу (0-10В), обратная связь на ПР с датчика оборотов 4-20мА
    http://www.owen.ru/forum/showthread....940#post200940
    Попробуйте этот. Только он "заточен" под нагрев ТЭНами потока газа.
    Для управления двигателем некоторые блоки будут лишними.

Страница 11 из 52 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •