Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

  1. #461

    По умолчанию

    Сложилась ситуация, когда потребовалось с экрана вводить значение минимальной мощности для PID-регулятора, используя функцию записи в блок (PID) и назначении параметра "Минимальная мощность", вводимой через переменную с экрана, по факту не повлияло на установку минимального уровня мощности, всё-равно опускалась ниже заданной с экрана, но не ниже той, что задана в свойствах блока PID. Версия OL правда не самая последняя, 1.9.141.11991 используется пока. Как можно выкрутиться из этой ситуации ?!?
    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    При записи через WriteToFb свойства конечно должны игнорироваться. И так это и работало. Ошибку в симуляторе обнаружили или в приборе?
    Колеги, а эту проблему так и не решили? Столкнулся с этой историей в текущей версии OL.

  2. #462

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plb Посмотреть сообщение
    Колеги, а эту проблему так и не решили? Столкнулся с этой историей в текущей версии OL.
    С какой именно проблемой? Запись через WriteToFb не перетирает встроенные настройки блока?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #463

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    С какой именно проблемой? Запись через WriteToFb не перетирает встроенные настройки блока?
    Да, именно так.

    Блок запоминает значение переменной в момент запуска программы, после этого поменять значение не возможно.
    Пока вариант решения:
    Записываем новое значение в энергонезависимую переменную, в инструкции пишем, после изменения значения - перегрузите ПР.
    Последний раз редактировалось plb; 11.12.2021 в 11:32.

  4. #464
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    смена в процессе работы действительно не получилась

    ЗЫ если мин и макс используются только для автонастройки судя по документации, то там они работают
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось capzap; 11.12.2021 в 12:44.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plb Посмотреть сообщение
    Да, именно так.

    Блок запоминает значение переменной в момент запуска программы, после этого поменять значение не возможно.
    Пока вариант решения:
    Записываем новое значение в энергонезависимую переменную, в инструкции пишем, после изменения значения - перегрузите ПР.
    А если выключить/включить ПИД, без перезагрузки ПР?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А если выключить/включить ПИД, без перезагрузки ПР?
    Так пробовал - не получается.

  7. #467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    смена в процессе работы действительно не получилась

    ЗЫ если мин и макс используются только для автонастройки судя по документации, то там они работают
    В моем проекте нужно держать границы регулирования не только в момент автонастройки, но и процессе работы. К сожалению границы регулирования установленные в процессе автонастройки не сохраняются после выключения автонастройки .(пробовал пока только в эмуляторе, позже попробую загрузить в ПР.

  8. #468
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    Добрый день, скажите пожалуйста, а для задвижки больше меньше есть готовый макрос ПИД регулятора? Нигде не могу найти?

  9. #469
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Добрый день, скажите пожалуйста, а для задвижки больше меньше есть готовый макрос ПИД регулятора? Нигде не могу найти?
    Готового ПИД нету, но есть пристройка - в библиотекe макросов в разделе для вентиляции, называется KZR_DO_Sel

  10. #470

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток! И с новым годом!!!
    Не могу найти ПИД регулятор для ПР102 с дискретным выходом. Если такой существует, киньте ссылку, пожалуйста. Планируется управлять ТЭНами на станке.

Страница 47 из 53 ПерваяПервая ... 374546474849 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •