  1. #541

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyart Посмотреть сообщение
    У мультиметра автоматическое определение полярности и диапазона. Попробую другой мультиметр, хотя UNI-T 33А до сих пор меня устраивал
    А нагрузка то есть? без нагрузки и тока не будет.

  2. #542

    По умолчанию

    Сопротивление нагрузки для режима: 4...20 мА
    0...300 Ом

  3. #543

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyart Посмотреть сообщение
    Сопротивление нагрузки для режима: 4...20 мА
    0...300 Ом
    0 нельзя, 50-100 Ом нагрузка должна быть (или токовый вход подключить), тогда и ток можно в разрыве измерить.

  4. #544

    По умолчанию

    Подключал 50 Ом. Там, где измеритель РЗУ 420 по-прежнему корректно меряет ток (=20мА), мультиметр показывает +3мА, при обратной полярности (смене щупов) -5мА. Он сломал мне картину мира.

  5. #545
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,132

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyart Посмотреть сообщение
    Подключал 50 Ом. Там, где измеритель РЗУ 420 по-прежнему корректно меряет ток (=20мА), мультиметр показывает +3мА, при обратной полярности (смене щупов) -5мА. Он сломал мне картину мира.
    Значит полярность подключения надо соблюдать, так Вы попробуйте каким-нибудь нормальным прибором измерить, в смысле без автовыбора, на многих устройствах с автовыбором ничего не измеришь, всё начинает беспорядочно переключаться, я с таким сталкивался лично!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #546

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeyart Посмотреть сообщение
    Подключал 50 Ом. Там, где измеритель РЗУ 420 по-прежнему корректно меряет ток (=20мА), мультиметр показывает +3мА, при обратной полярности (смене щупов) -5мА. Он сломал мне картину мира.
    Мерять надо напряжение на 50 Ом.

  7. #547

    По умолчанию

    Спасибо, теперь все встало на свои места. Автоматический выбор полярности не годится для измерений тока в токовой петле. При измерении напряжения на нагрузке 50 Ом (или любой другой до 300 Ом) при пересчете на ток, все корректно.

Страница 55 из 55 ПерваяПервая ... 545535455

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •