Сопротивление нагрузки для режима: 4...20 мА
0...300 Ом
Подключал 50 Ом. Там, где измеритель РЗУ 420 по-прежнему корректно меряет ток (=20мА), мультиметр показывает +3мА, при обратной полярности (смене щупов) -5мА. Он сломал мне картину мира.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо, теперь все встало на свои места. Автоматический выбор полярности не годится для измерений тока в токовой петле. При измерении напряжения на нагрузке 50 Ом (или любой другой до 300 Ом) при пересчете на ток, все корректно.