Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

  1. #501
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Попробовал на штатном ПИД-регуляторе ПР200 сделать автонастройку. Pv - температура воздуха (градусы), Sp =35, PWRmin=9%, PWRmax=96%, режим холодильник. PWR
    Запускаю АНР (выставляю запуск анр и включаю en), на выходе 0% (насос определяет, как обрыв связи и работает на базовой скорости, 30%). Температура растет с 18 до 47, ПИД ничего не меняет... В обычном режиме он работает нормально. Что я не так делаю? Температуры надо в 10 раз увеличить?

  2. #502
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Ну, если исходить из справки
    Последовательность автонастройки для режима «Нагреватель»:
    1. Текущее значение меньше уставки, на выход блока подается максимальная мощность (в соответствии с настройками).
    2. Как только текущее значение станет больше уставки, на выход блока подается минимальная мощность.
    3. Повторение шагов 1 и 2 еще один раз.
    4. Рассчитанные параметры ПИД-регулятора подаются на соответствующие выходы, и выставляется флаг окончания.
    То, для автонастройки в режиме холодильник, начальная температура должна быть больше уставки

  3. #503
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
    Попробовал на штатном ПИД-регуляторе ПР200 сделать автонастройку. Pv - температура воздуха (градусы), Sp =35, PWRmin=9%, PWRmax=96%, режим холодильник. PWR
    Запускаю АНР (выставляю запуск анр и включаю en), на выходе 0% (насос определяет, как обрыв связи и работает на базовой скорости, 30%). Температура растет с 18 до 47, ПИД ничего не меняет... В обычном режиме он работает нормально. Что я не так делаю? Температуры надо в 10 раз увеличить?
    Тоже не ишла автонастройка. SP=1,6, насос максимум выдавал 1,8. Пришлось поставить множители перед ПИДом, чтоб значения укладывались приблизительно в 60. И о чудо, автонастройка прекрасно заработала.

  4. #504
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Больше уставки не помогло. ПИД выдал 0 мощность (меньше допустимого) и все.

  5. #505
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Умножение на 10 вх. и уставки тоже не помогло. ПИД выдает недопустимое значение 0% и все.

  6. #506
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
    Умножение на 10 вх. и уставки тоже не помогло. ПИД выдает недопустимое значение 0% и все.
    Регулятор должен видеть свое воздействие. В эмуляции это реализуется разве?

  7. #507
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Регулятор должен видеть свое воздействие. В эмуляции это реализуется разве?
    Речь про физический прибор. Эмуляция же отработала нормально с самого начала (входные параметры я имитировал).

  8. #508

    По умолчанию

    Где то на ходил готовый макрос с автонастройкой ПИДа(режим нагрева) на ПР200, может быть у кого то есть готовое решение?

  9. #509

    По умолчанию

    Подскажите за пид регулятор, который в owenlogik, бьюсь с переменным результатом уже долго. Адаптация то идёт то не идёт, отследить алгоритм не получается. Ограничение по максимуму ставишь 40%, но всё равно при адаптации выдаёт 100% (на данном объекте это опасно). Сам регулятор в принципе работает п1.5, и3.0, д100 (уличная градирня с частотно-регулируемыми вентиляторами). Но есть перерегулирование +- 1.5градуса. Решил провести адаптацию, но регулятор выдал сразу 100% мощности и пришлось прерваться. Один раз, адаптация всё же прошла и выдала новые п42, и45, д10. Но с ними совсем не понравилось как работает. Уставку держит вроде точнее, но постоянно мощность гоняет, что для вентиляторов тоже не хорошо. Пид регулятор вообще отлажен полноценно? Как включить режим охлаждения? В библиотеке есть другой регулятор, но как понял без режима адаптации.

  10. #510
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vadik2881 Посмотреть сообщение
    Подскажите за пид регулятор, который в owenlogik, бьюсь с переменным результатом уже долго. Адаптация то идёт то не идёт, отследить алгоритм не получается. Ограничение по максимуму ставишь 40%, но всё равно при адаптации выдаёт 100% (на данном объекте это опасно). Сам регулятор в принципе работает п1.5, и3.0, д100 (уличная градирня с частотно-регулируемыми вентиляторами). Но есть перерегулирование +- 1.5градуса. Решил провести адаптацию, но регулятор выдал сразу 100% мощности и пришлось прерваться. Один раз, адаптация всё же прошла и выдала новые п42, и45, д10. Но с ними совсем не понравилось как работает. Уставку держит вроде точнее, но постоянно мощность гоняет, что для вентиляторов тоже не хорошо. Пид регулятор вообще отлажен полноценно? Как включить режим охлаждения? В библиотеке есть другой регулятор, но как понял без режима адаптации.
    Отключите Д-составляющую.
    И я бы воспользовался все-таки регулятором из менеджера компонентов

Страница 51 из 53 ПерваяПервая ... 414950515253 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18