Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

  1. #441

    По умолчанию

    Не перемножать, а брать минимум.
    Другой вопрос, что это может не помочь, если подача ниже 0 - часть калорифера может обмерзнуть, если расход воздуха маленький.
    Последний раз редактировалось ASo; 04.01.2021 в 14:56.

  2. #442
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не перемножать, а брать минимум.
    Другой вопрос, что это может не помочь, если подача ниже 0 - часть калорифера может обмерзнуть, если расход воздуха маленький.
    Думаете так будет лучше:

    ПИД-регулятор с ограничением_2.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2021 в 00:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #443

    По умолчанию

    Не совсем. Одна уставка - температуры воздуха.

  4. #444

    По умолчанию

    У самого мысль использовать 2 регулятора. Температура в камере вещь весьма себе инерционная. Т.е. ПИД по t° воздуха быстро убежит в 100%. Поэтому мысль ввести ограничение по t° обратки и при достижении ограничения передавать упр-е ПИДу по обратке. Также ввести ограничение по t° воздуха, при достижении передавать управление на ПИД по воздуху. Начальные значения записывать в ПИДы, чтобы при переключении управление начиналось со значения предыдущего регулятора, как-то так... Что скажете?
    P.S. температура воздуха в камере выше 0 (что-то типа +5°)

  5. #445

    По умолчанию

    Так Вы измеряете температуру в камере? Тогда переходите на каскадное регулирование.

  6. #446

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Так Вы измеряете температуру в камере? Тогда переходите на каскадное регулирование.
    Да, измеряется t° в камере и t° обратки. Не понял как тут каскадное регулирование применить?

  7. #447

    По умолчанию

    У Вас воздуходувка в камеру? Тогда поставить ещё один датчик в поток воздуха со своим ПИД, вставку этого ПИД будет регулировать ПИД по Т камеры.

  8. #448

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    У Вас воздуходувка в камеру? Тогда поставить ещё один датчик в поток воздуха со своим ПИД, вставку этого ПИД будет регулировать ПИД по Т камеры.
    не, не то.. Нет никакой гарантии при таком варианте, что t° в ТО не опустится ниже 0

  9. #449
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex-tec Посмотреть сообщение
    Всех с НГ. Подскажите (поиском не нашел) как реализовать ПИД регулятор с ограничением температуры обратки?
    Задача: есть воздухоохладитель, холодоноситель гликоль, регулятор ПР200, клапан регулирующий 0-10В. Необходимо ограничить температуру обратки >0°C для исключения обмерзания теплообменника воздухоохладителя.
    Это реализовано в любом контроллере автоматики вентустановки. Если я конечно правильно понял о чем речь.

  10. #450
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex-tec Посмотреть сообщение
    У самого мысль использовать 2 регулятора. Температура в камере вещь весьма себе инерционная. Т.е. ПИД по t° воздуха быстро убежит в 100%. Поэтому мысль ввести ограничение по t° обратки и при достижении ограничения передавать упр-е ПИДу по обратке. Также ввести ограничение по t° воздуха, при достижении передавать управление на ПИД по воздуху. Начальные значения записывать в ПИДы, чтобы при переключении управление начиналось со значения предыдущего регулятора, как-то так... Что скажете?
    P.S. температура воздуха в камере выше 0 (что-то типа +5°)
    Стоит контроль Т обратки, при его достижении прекращается регулирование Т воздуха и включается алгоритм предотвращения обмерзания.
    На вентустановках с подогревом это останов вентилятор, закрытие жалюзи и подача 100 теплоносителя на прогрев радиатора до набора мах Т обратки.

Страница 45 из 52 ПерваяПервая ... 354344454647 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •