    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Если бы напряжение проседало, тогда бы частотник уходил бы в ошибку по напряжению, а он упорно держит 22А и ждет когда раскрутится двигатель насоса...
    это не совсем так. в аварию по напряжению частотники уходят только тогда, когда напряжение на шине DC падает ооочень низко. наблюдал такое только раз - когда межфазка у людей на постоянке была 310 вольт, а если напряжение выше, то как раз и будет выходить в аварию по превышению тока. ведь грубо мощность это напряжение*ток, а ЧП пытается отдать определенную мощность. можно попробовать немножко задрать напряжение в точке старта, чтобы поднять пусковой момент, но в целом, наверное это насосу крандец приходит.
    да и не мешало бы насосу сопротивление изоляции проверить. а если есть второй такой-же насос, то можно сравнить токи при запуске напрямую - сразу станет ясно клинит проблемный насос или нет.

  2. #332
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    608

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    У скважинных насосов нет вентиляторов, это вообще дура такая, что её не закреплённую включать не очень...
    Думал обычный центробежный насос
    Только снимать и делать техническое обслуживание насоса пока не сгорел частотник .

  3. #333

    По умолчанию

    Вспомнил, была такая же фигня-заменили насос, всё нормально стало, а тот на другую скважину поставили, где работало по ЭКМу

  4. #334
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    3,970

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай- ЧМЗ-Глазов Посмотреть сообщение
    Вспомнил, была такая же фигня-заменили насос, всё нормально стало, а тот на другую скважину поставили, где работало по ЭКМу
    У вас насос с двигателем представляют собой единую конструкцию? А то бывают это отдельные, разные части, для работы они стыкуются вместе, но их можно заменить по отдельности, короче, Вы один насос меняли или вместе с двигателем?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #335

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    У вас насос с двигателем представляют собой единую конструкцию? А то бывают это отдельные, разные части, для работы они стыкуются вместе, но их можно заменить по отдельности, короче, Вы один насос меняли или вместе с двигателем?
    ЭЦВ они только в сборе меняются. Можно конечно двигатель снимать и ставить на другую насосную часть, например если она износилась и не даёт напора, но опять же по мощности должны совпадать. Самый геморрой это доставать эти насосы, затратно...Лучше новый ставить, а собранный ставить на каптаж, где его быстро вытащить можно.

Страница 34 из 34 ПерваяПервая ... 24323334

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •