    Все перечисленное делал. По фазам ток одинаков, перегрузочная на максимуме, время разгона ставил и малое и очень большое. На асинхронике работает без проблем, IGBT прозванивал, все в норме. Частотник насосной серии CHV-160A. Думаю, что движок насоса все же клинит при пуске.

  2. #322

    По умолчанию

    А напряжение на входе проверяли во время пуска, а то я с таким сталкивался, что напряжение при пуске провисает и частотник в перегрузку по току сваливается. Но у меня это было на 55 кВт

  3. #323
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Если бы напряжение проседало, тогда бы частотник уходил бы в ошибку по напряжению, а он упорно держит 22А и ждет когда раскрутится двигатель насоса...

  4. #324
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Если бы напряжение проседало, тогда бы частотник уходил бы в ошибку по напряжению, а он упорно держит 22А и ждет когда раскрутится двигатель насоса...
    С частотника выходит вместо 3х фаз 2 фазы . Проверьте меж фазное напряжение или напряжение по всем фазам относительно нуля
    на выходе частотника .

  5. #325
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Проверю. Но - сопротивления обмоток двигателя все одинаковые, другой двигатель данный честотник крутит без проблем и показывает ток 2А (холостой ход).

  6. #326
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Если другой аналогичный работает, скорей всего двигателю капут, например появились короткозамкнутые витки в одной из обмоток, а активное сопротивление от этого практически не изменится! Вообще-то, насколько мне известно крутящий момент пропорционален квадрату напряжения, отсюда следует, например: в скалярном режиме при 10 Гц напряжение будет составлять 1/5 номинального значения, то есть крутящий момент будет 1/25 номинального, двигателю не хватает крутящего момента чтобы тронуться! Короче, лучше конечно настроить в векторном режиме с максимально возможным моментом при пуске!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.07.2019 в 01:15.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #327
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    CHV-160A - частотник не векторный, насколько я понимаю, он насосно-вентиляторный. Целый год ему вполне хватало пускового момента чтобы тронуть и разогнать мотор. А сейчас вдруг векторный подавай?! Не, мотор просто обнаглел

  8. #328
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Проверю. Но - сопротивления обмоток двигателя все одинаковые, другой двигатель данный честотник крутит без проблем и показывает ток 2А (холостой ход).
    Снимите крышку вентилятора на двигателе насоса , и попробуйте вручную покрутит за вентилятор насос.
    Он должен вращаться свободно без усилий . В противном случаи запуск частотника на малых оборотах
    будет невозможен , быстрей выключится по защите по току .

  9. #329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Снимите крышку вентилятора на двигателе насоса , и попробуйте вручную покрутит за вентилятор насос.
    Он должен вращаться свободно без усилий . В противном случаи запуск частотника на малых оборотах
    будет невозможен , быстрей выключится по защите по току .
    У скважинных насосов нет вентиляторов, это вообще дура такая, что её не закреплённую включать не очень...

  10. #330
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Проблема еще в том, что объект находится ближе к Воткинску, нежели к Ижевску. Пока максимум чего посоветовал сделать - попробовать включать плавным пуском, но предупредил, что возможно движок клинит и ПП будет запускать насос при включении байпасса - что равносильно использованию просто контактора. Понятно, что никому не хочется доставать из скважины насос. Обещали думать.

Страница 33 из 52 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •