Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

  1. #311

    По умолчанию

    Особенно весело настраивать ПИД регулятор, когда он не управляет ПЧВ полностью.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #312
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Так от встроенного ПИДа или от ПР200, уточните пожалуйста.
    Если же Вы хотели сказать что от встроенного работает, а от пр нет, почему не оставить от встроенного?
    Не стал уточнять, наверное обиделся и кажется понял из-за чего. Встроенный пид это не на пчв, а в пр-ке программный. По настройках пид уже писали и второе есть альтернатива в виде макроса
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #313

    По умолчанию

    Чего сразу обиделся...Баранку крутил, только до дома докрутил. Суть в следующем. К ПР200 подключен датчик давления на скважинном насосе, который качает в башню Рожновского и в магистраль. На нём же реализован ПИД1.00. Аналоговый выход ПР200 управляет ПЧ по 4-20 мА. Смысл этого всего-это управление через облако, что очень хорошо получается. Также реализовал частоту засыпания и давление при котором ПЧ включается (просыпание). Все с калибратора на столе работало идеально, но на месте пошло достаточное перерегулирование. Это и видно на графике. Пока вот думаю фильтрацию входа поставить 1-2 сек. Ещё мысль есть поставить блок DEAD ZONE, т.к. система никак не может заснуть, т.е только давление просядет на пару сотых регулятор частоту опять повышает. Вот вся суть, хотел услышать дельных советов.

  4. #314
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    коэффициенты менять надо, я обычно "дергаю" интегральный сперва
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #315

    По умолчанию

    уважаемые, а я вот неоднократно читал, что управлять производительностью скважинных насосов категорически запрещается, поскольку они в своем конструктиве имеют "условно гидродинамический" подшипник, тоесть лопасти парят в воде, и если снижать частоту, то можно быстренько упороть насос.

  6. #316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    уважаемые, а я вот неоднократно читал, что управлять производительностью скважинных насосов категорически запрещается, поскольку они в своем конструктиве имеют "условно гидродинамический" подшипник, тоесть лопасти парят в воде, и если снижать частоту, то можно быстренько упороть насос.
    Да, все верно говоришь, но не так быстро, а в некоторых случаях лучше упороть насос, чем искать, потом копать, ремонтировать утечки, которые образовываются вследствие повышенного давления магистрали и ветхого состояния сетей. Тут главное, чтобы насос был правильно подобран, чтобы напор соответствовал. А то как у меня сейчас насос неправильный, и оптимальное давление достигается на 33-35 Гц. Плюс ещё утечки, которые не дают системе в сон уйти.

  7. #317
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Такой вопрос: частотник 7.5 квт управлял год насосом. И вдруг сейчас не может тронуть двигатель насоса. 10 Гц и ток уже 22А держится, потом ПЧ уходит в защиту. Износ подшипников насоса?

  8. #318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Такой вопрос: частотник 7.5 квт управлял год насосом. И вдруг сейчас не может тронуть двигатель насоса. 10 Гц и ток уже 22А держится, потом ПЧ уходит в защиту. Износ подшипников насоса?
    Попробуй в ручном режиме(напрямую подать 380 на двигатель) причем реверсно, должен заработать. Бывает такое тоже, галька чтоль какая попадает? Тут ещё нюанс есть. Если длинна кабеля(скважины) больше 30м, то необходимо ставить du/dt фильтры, чтобы изоляция обмоток раньше времени не портилась, но наши жмуться денег, лучше насосы будут менять
    Последний раз редактировалось Николай- ЧМЗ-Глазов; 20.07.2019 в 11:39.

  9. #319
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Напрямую от 380 запускается, номинальный ток около 10А. От частотника - никак, хоть прямо, хоть реверсом.

  10. #320

    По умолчанию

    [QUOTE=Ollema;310396]Напрямую от 380 запускается, номинальный ток около 10А. От частотника - никак, хоть прямо, хоть реверсом.
    Для начала замерить ток по фазам. Если всё нормально, как вариант попробовать перегрузочную способность увеличить до максимума 200%, время ускорения увеличить, увеличить напряжение на низких частотах. Ну и проверить на обычном асинхроннике как он работает. Может уже крякнул вообще igbt модуль на одной из фаз

Страница 32 из 52 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •