Чего сразу обиделся...Баранку крутил, только до дома докрутил. Суть в следующем. К ПР200 подключен датчик давления на скважинном насосе, который качает в башню Рожновского и в магистраль. На нём же реализован ПИД1.00. Аналоговый выход ПР200 управляет ПЧ по 4-20 мА. Смысл этого всего-это управление через облако, что очень хорошо получается. Также реализовал частоту засыпания и давление при котором ПЧ включается (просыпание). Все с калибратора на столе работало идеально, но на месте пошло достаточное перерегулирование. Это и видно на графике. Пока вот думаю фильтрацию входа поставить 1-2 сек. Ещё мысль есть поставить блок DEAD ZONE, т.к. система никак не может заснуть, т.е только давление просядет на пару сотых регулятор частоту опять повышает. Вот вся суть, хотел услышать дельных советов.
коэффициенты менять надо, я обычно "дергаю" интегральный сперва
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
уважаемые, а я вот неоднократно читал, что управлять производительностью скважинных насосов категорически запрещается, поскольку они в своем конструктиве имеют "условно гидродинамический" подшипник, тоесть лопасти парят в воде, и если снижать частоту, то можно быстренько упороть насос.
Да, все верно говоришь, но не так быстро, а в некоторых случаях лучше упороть насос, чем искать, потом копать, ремонтировать утечки, которые образовываются вследствие повышенного давления магистрали и ветхого состояния сетей. Тут главное, чтобы насос был правильно подобран, чтобы напор соответствовал. А то как у меня сейчас насос неправильный, и оптимальное давление достигается на 33-35 Гц. Плюс ещё утечки, которые не дают системе в сон уйти.
Такой вопрос: частотник 7.5 квт управлял год насосом. И вдруг сейчас не может тронуть двигатель насоса. 10 Гц и ток уже 22А держится, потом ПЧ уходит в защиту. Износ подшипников насоса?
Попробуй в ручном режиме(напрямую подать 380 на двигатель) причем реверсно, должен заработать. Бывает такое тоже, галька чтоль какая попадает? Тут ещё нюанс есть. Если длинна кабеля(скважины) больше 30м, то необходимо ставить du/dt фильтры, чтобы изоляция обмоток раньше времени не портилась, но наши жмуться денег, лучше насосы будут менять
Последний раз редактировалось Николай- ЧМЗ-Глазов; 20.07.2019 в 11:39.
Напрямую от 380 запускается, номинальный ток около 10А. От частотника - никак, хоть прямо, хоть реверсом.
[QUOTE=Ollema;310396]Напрямую от 380 запускается, номинальный ток около 10А. От частотника - никак, хоть прямо, хоть реверсом.
Для начала замерить ток по фазам. Если всё нормально, как вариант попробовать перегрузочную способность увеличить до максимума 200%, время ускорения увеличить, увеличить напряжение на низких частотах. Ну и проверить на обычном асинхроннике как он работает. Может уже крякнул вообще igbt модуль на одной из фаз