Страница 23 из 52 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 512

Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

  1. #221

    По умолчанию

    правильно.....я ставил пчв3 и пд100.все хорошо

  2. #222

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Давление воды прекрасно регулируется встроенным ПИдом самого ПЧ. Зачем лишнее городить.
    С уважением.
    Я в курсе возможности использования пид частотника, тем более у меня работают более десяти насосных по этой технологии.
    Во первых у частотника хундай N700E (есть в наличии) очень плохой пид.
    Во вторых использование управление частотника через пр-200 дает очень много преимуществ, так как используется программируемая логика. Это диспетчеризация, управление отоплением насосной, управление датчиками безопасности (пожар, затопление, охрана) и так далее.
    Я уже получил ответ по моему вопросу у службы поддержки Овен.

  3. #223

    По умолчанию

    Добрый день. Может кто подскажет, почему в эмуляторе регулятор PID1 не работает, а PID2 работает?Снимок.PNG
    Пробовал составить программу, как описано в помощи к ОЛ, не пойму, в чем ошибка?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Pvalp; 30.11.2018 в 23:58.

  4. #224
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может кто подскажет, почему в эмуляторе регулятор PID1 не работает, а PID2 работает?Снимок.PNG
    Пробовал составить программу, как описано в помощи к ОЛ, не пойму, в чем ошибка?
    Во втором случае, скорей всего, вы сначала запустили эмулятор, а потом подали команду разрешения работы, в первом соответственно наоборот, такое ранее встречалось, не знаю как правильно назвать, глюк наверно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Во втором случае, скорей всего, вы сначала запустили эмулятор, а потом подали команду разрешения работы, в первом соответственно наоборот, такое ранее встречалось, не знаю как правильно назвать, глюк наверно!
    Пробовал после запуска симулятора подавать команду разрешения работы для PID1 - результат, тот-же. Когда подаю сигнал на АНР, то на выходе PID1 значение, выставленное на Мах, если снять сигнал с Е PID1, то можно регулировать выходом регулятора с помощью переменной PWR, в штатном режиме PID1 по-прежнему не работает.

  6. #226

    По умолчанию

    А вот так работает:Снимок1.PNGСнимок2.PNG.
    Правда, при изменении входного значения, регулятор на некоторое время сбрасывает выход в 0, а затем меняет значение на выходе.
    Жаль, нельзя внутрь регулятора заглянуть.
    И железа нет под рукой,что-бы проверить. как будет реально работать ПИД регулятор и как будет работать функция АНР ПИД регулятора.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Pvalp; 01.12.2018 в 08:51.

  7. #227

    По умолчанию

    Может еще кто подскажет код доступа к макросу регуляторов: простой ПИД-регулятор. Версия 1.00. PID_?

  8. #228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может кто подскажет, почему в эмуляторе регулятор PID1 не работает, а PID2 работает?Снимок.PNG
    Пробовал составить программу, как описано в помощи к ОЛ, не пойму, в чем ошибка?
    На ПИД1 через блоки записи задаются по всем коэффициентам "0", как он должен работать?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #229

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pvalp Посмотреть сообщение
    Может еще кто подскажет код доступа к макросу регуляторов: простой ПИД-регулятор. Версия 1.00. PID_?
    Там АНР нет, за доступ в понедельник напомните, если забуду.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    На ПИД1 через блоки записи задаются по всем коэффициентам "0", как он должен работать?
    Я в настройках перед включением ПИД1 на пропорциональный коэффициент, если внимательно посмотреть на снимок,подавал через блок записи 1-цу.

Страница 23 из 52 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •