    Я тут просто один велосипед изобретаю-приставку к пид регулятору, которая когда отклонение регулируемой величины находится в допустимых пределах, будет вместо PV подавать на вход SP.
    Последний раз редактировалось stanislau; 24.10.2018 в 09:45.

  2. #202
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Я тут просто один велосипед изобретаю-приставку к пид регулятору, которая когда отклонение регулируемой величины находится в допустимых пределах, будет вместо PV подавать на вход SP.
    Хотите ввести в заблуждение ПИД-регулятор, может лучше на выходе, как ранее неоднократно выкладывали сделать, чтобы сигнал не менялся, пока не достигнет некоторой разницы с преведущим значением, как бы ступенька получается! Примерно как-то так:

    ПИД-регулятор с зоной нечувствительности_2.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.10.2018 в 23:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #203
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Хотите ввести в заблуждение ПИД-регулятор, может лучше на выходе, как ранее неоднократно выкладывали сделать, чтобы сигнал не менялся, пока не достигнет некоторой разницы с преведущим значением, как бы ступенька получается! Примерно как-то так:

    ПИД-регулятор с зоной нечувствительности_2.PNG
    ну зря Вы так, в пид-регуляторах есть мертвая зона и его велосипед на первый взгляд похож на одну из таких разработок

    PS вот код одного известного регулятора, касающийся мертвой зоны
    Код:
    #ErKp := #SP_INT - #PV_IN;
    #ER := 0.0;
    IF #ErKp < (- #DEADB_W) THEN
        #ER := #ErKp + #DEADB_W;
    ELSIF #ErKp > #DEADB_W THEN
        #ER := #ErKp - #DEADB_W;
    END_IF;
    #ErKp := #ER * #GAIN;
    если вход приравнять уставке то рассогласование будет равно нулю и выход не должен меняться
    Последний раз редактировалось capzap; 18.10.2018 в 12:07.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #204

    По умолчанию

    В симуляторе вроде работает. Завтра на ПР зашью, посмотрю, что будет в реальности. Если делать мертвую зону по выходу, пид же все равно видит рассогласование и увеличивает выходную мощность. Получится, если сигнал будет долго находится в мертвой зоне, выходная мощность пид дойдет до 100%, а когда сигнал выйдет из мертвой зоны, то будет резкий скачок регулируемого параметра. Так или я чего-то не понимаю?
    Последний раз редактировалось stanislau; 18.10.2018 в 00:10.

  5. #205
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    По идее "мертвая зона" по входу делается, а не по выходу - регулятор игнорирует изменение входного сигнала, если оно в допуске заданного гистерезиса, состояние выхода при этом условии не изменяется.

  6. #206

    По умолчанию

    Залил в ПРку. Все работает-в зоне нечувствительности пид- регулятор клапан не дергает.

  7. #207

    По умолчанию

    Подскажите, можно ли в стандартном пид-регуляторе менять время дискретизации? Я не нашел как это делать.

  8. #208

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно ли в стандартном пид-регуляторе менять время дискретизации? Я не нашел как это делать.
    Добрый день, во встроенном в OWENLogic нет, если сильно надо, поищите в темах, выкладывались созданные варианты ПИД регуляторов в виде макросов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #209

    По умолчанию

    А по умолчанию какой там период?

  10. #210

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stanislau Посмотреть сообщение
    А по умолчанию какой там период?
    Время цикла программы скорее всего, какую задачу Вам необходимо решить?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 21 из 52 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •