Страница 16 из 52 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 512

Тема: ПИД регулятор для OWEN logic

  1. #151

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В качестве демонстрации:
    Вопрос в том, что я не работаю с температурами вообще. Как в этом случае можно использовать макрос?

  2. #152

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Вопрос в том, что я не работаю с температурами вообще. Как в этом случае можно использовать макрос?
    ПИД регулятору без разницы что регулировать, температура, давление, скорость, ток, напряжение... меняются только коэффициенты в зависимости от свойств объекта.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    ПИД регулятору без разницы что регулировать, температура, давление, скорость, ток, напряжение... меняются только коэффициенты в зависимости от свойств объекта.
    А вот по поводу что выбирать? Охладитель или нагреватель?

  4. #154
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    А вот по поводу что выбирать? Охладитель или нагреватель?
    Нагревателем условно называют устройство, включение которого должно приводить к увеличению значения измеряемого параметра.

    Холодильником называют устройство, включение которого должно приводить к уменьшению значения измеряемого параметра

    Управление процессом с помощью устройств типа «нагреватель» называют также «обратным», так как с увеличением значения регулируемого параметра уменьшается значение выходного сигнала Y

    Управление процессом с помощью устройств типа «холодильник» называют также «прямым», так как с увеличением значения регулируемого параметра увеличивается значение выходного сигнала Y
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    petera
    Огромное спасибо! Благодаря вашим пояснениям теперь все стало понятно!

  6. #156

    По умолчанию

    Ребята, подскажите пожалуйста, в штатном макросе - "Выходная мощность в выключенном состоянии". Это когда отключаешь ПИД (вход E - false), то это значение будет на выходе Pwr?

  7. #157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Ребята, подскажите пожалуйста, в штатном макросе - "Выходная мощность в выключенном состоянии". Это когда отключаешь ПИД (вход E - false), то это значение будет на выходе Pwr?
    Добрый день, да так, можно все режимы проверить в симуляции.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #158

    По умолчанию

    А как накапливается и проверяется ошибка в штатном регуляторе?
    Последний раз редактировалось Jman; 26.01.2018 в 11:03.

  9. #159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    А как накапливается и проверяется ошибка в штатном регуляторе?
    К внутренним переменным доступа нет, по ошибке можно судить только по величине выходного задания.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #160

    По умолчанию

    Скажите пожалуйста. Я хочу использовать штатный элемент ПИД из OwenLogic для частотного привода. На выходе Pwr 0-100%, А мне необходимо преобразовать это значение в частоту, например от 0.00Гц до 50.00Гц... Вроде в макросе от Алексея Геннадьевича есть выход регулирования. А как быть со штатным?

Страница 16 из 52 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •