Здравствуйте Уважаемые!

Имеется отчет, который сохраняется в файл каждые сутки, интервал записей в отчете 5 мин. (все сделано по примеру "SCADA-система MasterSCADA.Отчеты.Режим исполнения. Часть 3" )

Архивируется тег, который имеет всего два значения "0" и "1", но в то же время является Float (real), так вот подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы запись шла не каждые 5 минут, а только тогда, когда значение стало "1". Т,е. когда "0" сменился на "1" должна произойти запись, а фай так же должен сохраняться за сутки.

PS И как всегда извините за "корявость" вопроса, описал как смог.