    По умолчанию Горят электросчетчики

    Помогите разобраться. Сгорает уже 6-й счетчик.Преобразователь стоит на глубинной скважине. Происходит следующее:меняем счетчик,запускаем преобразователь,насос начинает поднимать давление-все в норме,когда давление уже набрано начинает греться электросчетчик и плавится.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Тип счётчика, тип преобразователя, схема подключения?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Электросчетчик ? у вас счетчики стоят на каждом насосе ? ток насоса измерянный в студию и тип электросчетчика. далее читаем мануал на счетчик прямого включения и его тех характеристики сколько он держит по току.

  4. #4

    По умолчанию

    Счетчик электронный трехфазный прямого включения на 100ампер марки были разные:нева,цэ- и другие не помню.Преобразователь ПЧВ1-10.

  5. #5

    По умолчанию

    Насос на 7.5 квт.При разгоне клещи показывают 5А с небольшим перекосом по фазам.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fobos7 Посмотреть сообщение
    Насос на 7.5 квт.При разгоне клещи показывают 5А с небольшим перекосом по фазам.
    А на входе ПЧВ фильтр стоит ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.08.2014 в 11:29.

  7. #7

    По умолчанию

    Нет на выходе ПЧВ ничего не стоит.

  8. #8

    По умолчанию

    САМ ПЧ МОЖЕТ ДАВАТЬ ВЫСОКОЧАСТОТНУЮ ПОМЕХУ В СЕТЬ, А ОНА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ СЧЕТЧИКА , ДЛЯ ЭТОГО НАДО СТАВИТЬ НА ПИТАНИЕ ПЧ ФИЛЬТР.

    ТАК ЖЕ МОЖНО ПОСОВЕТОВАТЬ ПРОМЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ФАЗАХ, МОЖЕТ В СИЛОВОМ ТРАНСЕ ЦАПФУ НАКРУТИЛИ Я С ПОДОБНЫМ СТАЛКИВАЛСЯ

  9. #9

    По умолчанию

    А САМ ПЧ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ТОК ДВИГАТЕЛЯ ???

    КЛЕЩИ АДЕКВАТНО МЕРЯЮТ ТОКИ КОГДА ЧАСТОТА СЕТИ 50ГЦ. НУ ИЛИ ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fobos7 Посмотреть сообщение
    Нет на выходе ПЧВ ничего не стоит.
    На входе ПЧВ надо обязательно поставить ВЧ фильтр. Можно самодельный на ферритовом кольце.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.08.2014 в 11:35.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. горят ттр
    от antaris в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 13:39
  2. Помогите сроки горят(ПЛК150)
    от ZloRiK в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 01:25
  3. Горят все индикаторы
    от Пенобетон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 09:27
  4. плк 100 горят все светодиоды
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:02
  5. горят барьеры искрозащиты.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 09:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •