Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: МВ110-32ДН и охранный ИК-извещатель

  1. #1

    По умолчанию МВ110-32ДН и охранный ИК-извещатель

    Коллеги! Можно ли подключать к модулю дискретного ввода МВ110-32ДН охранный инфракрасный извещатель?
    Питается от шлейфа подключения, напряжение питания 8-30В. Описание датчика см. в приложении.

    Смотрю характеристики МВ110-32ДН:
    Напряжение встроенного источника питания активных датчиков, 24В
    Максимальный входной ток дискретного входа, не более 8,5 мА (при напряжении питания входа 27В)
    Ток «логической единицы», не менее 4,5 мА
    Ток «логического нуля», не более 1,5 мА
    Минимальная длительность импульса воспринимаемого дискретным входом, 0.5 мс

    А теперь для этого датчика:
    Максимальный ток потребления в режиме «Норма», не более 70 мкА
    Максимальный ток потребления в режиме «Включение», не более 250 мкА
    Ток ограничения выходного каскада в режиме «Тревога» 10±2 мА
    Длительность тревожного извещения 2,5±0,3 с

    Т.о. "Тревога" датчика по идее должна давать логическую единицу на входе модуля ОВЕН, но смущает ограничение ввода модуля в 8,5 мА! Превышение небольшое (да и будет ли оно вообще при 24В?!), но не выгорят ли со временем входы модуля?

    ПС: просьба не предлагать использовать для этой цели родные охранные контроллеры. Инфракрасные датчики - это всего лишь верхушка айсберга, у меня на ОВЕН большие планы =)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Kickit; 22.08.2014 в 00:20.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    С МВА этот датчик работает. с МВ 110Д не будет.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    С МВА этот датчик работает. с МВ 110Д не будет.
    С МВА-то понятно: попадает в коридор 4-20 мА. А с 110ДН почему нет? По параметрам ведь подходит.
    Последний раз редактировалось Kickit; 22.08.2014 в 23:15.

  4. #4

    По умолчанию

    Ваши сомнения напрасны. «РАПИД-3» прекрасно состыкуется с МВ110-32ДН. Дополнительно нужна информация о максимальной длине шлейфа и из чего сделан шлейф. Также неплохо было бы иметь схему выходной цепи «РАПИД-3». Если имеется живой прибор, то можно его вскрыть и посмотреть, что используется в качестве ключевого элемента, к которому подключается шлейф.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.08.2014 в 10:45.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ваши сомнения напрасны. «РАПИД-3» прекрасно состыкуется с МВ110-32ДН. Дополнительно нужна информация о максимальной длине шлейфа и из чего сделан шлейф. Также неплохо было бы иметь схему выходной цепи «РАПИД-3». Если имеется живой прибор, то можно его вскрыть и посмотреть, что используется в качестве ключевого элемента, к которому подключается шлейф.
    Вольд, спасибо!

    Я просмотрел очень много производителей, в т.ч. китайских - наверно пару сотен датчиков уже просмотрел. Очень сложно найти такое одновременное сочетание параметров: 24В, ток логической единицы 4,5-8,5 мА, наличие возможности регулировать чувствительность датчика.

    1. Большинство питается от 12В (это охранные датчики в основном).
    2. Значительное количество датчиков нацелено на нагрузку 220В (включать лампочки).
    3. Во многих - порог логической единицы превышает 8,5 мА.
    4. Наличие регулятора чувствительности - отдельная категория, которая резко сужает выбор.
    5. Ну и цена: 200 евро за некоторые датчики движения это перебор...

    Очень не хочется останавливать выбор на релейных датчиках, хотя к этому похоже все идет

    Может, у вас есть на примере другие датчики движения, которые будут работать с МВ110-32ДН? Был бы вам очень признателен за конкретный совет.
    Последний раз редактировалось Kickit; 22.08.2014 в 14:42.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kickit Посмотреть сообщение
    Может, у вас есть на примере другие датчики движения, которые будут работать с МВ110-32ДН? Был бы вам очень признателен за конкретный совет.
    А «РАПИД-3» чем плох ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А «РАПИД-3» чем плох ?
    У него нет регулировки чувствительности (только снятие джампера). Да и я бы перед закупкой партии потестировал разные варианты

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kickit Посмотреть сообщение
    Да и я бы перед закупкой партии потестировал разные варианты
    А что мешает ? Покупайте и тестируйте.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    С МВ 110.32Дн напр ямую работать не будет, это датчик с выходом по току.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    это датчик с выходом по току.
    lara197a, но ведь в руководстве ОВЕН пишет, что логическую единицу создает именно ток 4,5-8,5 мА, а не изменение напряжения.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК+МВ110-32дн.
    от Сергей067 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 16:01
  2. мв110-32дн
    от san_orsk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 09:19
  3. МВ110-32ДН
    от Camypau в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 16:57
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  5. МУ110-32Р и МВ110-32ДН
    от nru в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 15:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •