Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Tpm-138 и обмен с ним

  1. #1

    По умолчанию Tpm-138 и обмен с ним

    Объясните пожалюйста на примере TPM-138 как сформировать запрос на получение данных параметра "rEAd". А точнее как узнать размер блока данных в байта и как он зависит от настроек "параметров обмена в сети" для данного прибора.

  2. #2

    По умолчанию

    Если Вы программируете для Windows попробуйте скачать библиотеку для работы с приборами ОВЕН - WIN DLL

  3. #3

    По умолчанию

    Пробовал owen_io.dll c примером на Delphi и функцию по обмену ReadIeee32. Функция работает, данные получаю, но медленно. А хотелось бы чтобы опрос прибора не влиял на работу всего приложения. Поэтому и хотелось узнать какой размер блока данных в запросе указывать.
    TRM-138 в параметре dAtA содержит S.FL.b (знаковое число с односторонней точкой в двоичном виде).

    Кстати а на исходники owen_io.dll поглядеть можно, тогда все вопросы я думаю решаться.

  4. #4

    По умолчанию

    Если не секрет - как часто получаете данные и какова скорость опроса. Для того что бы не тормозило используйте отдельный поток

  5. #5

    По умолчанию

    Хотелось бы успеть опросить 8 каналов за 1 сек.

  6. #6
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Можно и чаще, ( примерно 20 раз в секунду), только уточните что у Вас за прошива - ежели ниже 037 будут траблы.

  7. #7
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию Время обмена ТРМ с ЭВМ

    Каким образом можно перепрошить ТРМ - 138 на более позднюю версию, чтобы уменьшить время опроса каналов (1 секунда до 20каналов как ранее писалось)

  8. #8

    По умолчанию

    Прежде всего посмотрите какую версию показывает прибор при включении питания, если PO37, то перепрошивать не надо. Если номер меньше, то прибор надо отправить в сервис центр. Для проверки скорости опроса можете взять демо-версии OPM 1.2 http://www.owen.ru/documents/catalog...tup_v1_2-3.zip, она использует ту же библиотеку.

  9. #9
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    на нашем приборе написано B0600 Это новая версия или старая?

  10. #10

    По умолчанию

    Работаю с Вашим прибором Tpm-138. Базовый адрес 128
    Пробовал owen_io.dll c примером на Delphi и функцию по обмену ReadIeee32.

    Без проблем считаваю значение температуры
    res:=ReadIEEE32(128+port,0,'rEAd',val,tm,0); {port=0..7}

    Не получается управлять релейными выводами.
    При попытке управлять релейными выводами и считывать их состояние
    использовал разные варианты.
    tm:=1;{tm:=0;}
    res:=WriteWord(128+port,0,'dr.dG',tm,0);
    {или res:=WriteByte(128+port,0,'dr.dG',tm,0); ?}
    Для чтения
    res:=ReadSInt(128+port,0,'dr.dG',tm,0); {tm-состояние}
    {или}
    res:=ReadUInt(128+port,0,'dr.dG',tm,0); {tm-состояние}

    Подскажите правильный вариант функции чтения/записи
    состояния релейного выхода

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •