    Цитата Сообщение от voby Посмотреть сообщение
    Если я все правильно понимаю, то действительно - на выходах реле ТРМа - 220В и где-то 5А. Подключение 110В пускателя недопустимо, либо я что-то недопонимаю. ПР114 + реджин ttc-25 - посмотрел - не понимаю, зачем так усложнять (точнее удорожать) - да, достаточно одноступенчатого регулирования.

    Если с регулятором все более-менее понятно, то с пускателями не могу разобраться - у них (у ABB, например) -есть два параметра - Номинальный ток цепи и Номинальная мощность, вот указан первый параметр - 30 А, а мощность - 15 КВт. Что-то не сопоставляется - во первых - ном. ток 30 А - это по 10 А на фазу или как ? Тогда общая мощность подключаемая должна быть не более 7 КВт....блин(
    если вы смотрите в каталогах - смотрите на колонку АС-1, это для резистивной (нагреватели, лампы накаливания) нагрузки.
    колонка АС-3 - для индуктивной (двигатели).

  2. #12

    По умолчанию

    И, наконец, - не стеснен в средствах, но хочу разобраться в процессе, т.к. сам потом буду работать с этим. Работал с АСКУЭ (проектировал, монтаж и т.д.), при вашей поддержке- думаю - разберусь. Спасибо!
    странно при таких обстоятельствах вы уже 2 дня определится не можете
    задача то не такая замороченная

    а кстати сама камера с тэнами у вас готова , я к тому можно ли ее включить и посмотреть динамику нагрева скажем обычным термометром???

  3. #13

    По умолчанию

    Нет, камера не готова (сейчас только начинаем обшивать). Определиться не могу, т.к. не сталкивался раньше с продукцией ОВЕН, слово "пускатель" - услышал впервые на этом форуме. Все когда-то начинают в первый раз, не судите строго. Уверенности не прибавила и служба поддержки, на мой аналогичный запрос к ним - мне ответили, что перечисленные ТРМы вообще не подходят для моих нужд и нужно смотреть на ПЛК63.... как здесь определиться? - можно накупить железа, что бы потом валялось - но это не наш подход.

    ...с пускателями разобрался - большое спасибо!

  4. #14

    По умолчанию

    люди скажу вам так, если хотите все просто, то возьмите трм1, лучше 2трм1, на крайний случай по точнее можно тем-ру подогнать , в качестве упр. силой контактор ват на 40 и в запас то и др. , тогда ломаться не будет, в случае с 2трм1 2 контактора +1 в запас, таймер ут 24 , люди так сказали что работает (можно на форуме посмотреть в теме про пр 110) там похожий вопрос обсуждался.

    если хотите конкретного совета пишите в личку, кому выбирайте сами!!!

  5. #15
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от voby Посмотреть сообщение
    Нет, камера не готова (сейчас только начинаем обшивать). Определиться не могу, т.к. не сталкивался раньше с продукцией ОВЕН, слово "пускатель" - услышал впервые на этом форуме. Все когда-то начинают в первый раз, не судите строго. Уверенности не прибавила и служба поддержки, на мой аналогичный запрос к ним - мне ответили, что перечисленные ТРМы вообще не подходят для моих нужд и нужно смотреть на ПЛК63.... как здесь определиться? - можно накупить железа, что бы потом валялось - но это не наш подход.

    ...с пускателями разобрался - большое спасибо!
    Гибкую систему с нагревом и выдержкой Вы сможете создать только на программируемых логических устройствах, плк или пр. Ну сделаете Вы на трм, начнет работать, далее начальству захочется контролировать операторов, кто же накосячил для этого потребуется регистратор, возникнет проблема либо с резким нагревом либо с перегревом, только на контроллере Вы сможете организовать плавный нагрев по определенному закону, ну и т.д.

  6. #16

    По умолчанию

    возникнет проблема либо с резким нагревом либо с перегревом, только на контроллере Вы сможете организовать плавный нагрев по определенному закону, ну и т.д.
    не соглашусь у меня есть такой прибор " сушильный шкаф" собранный на базе ТРМ1 тэна включается прямо от реле прибора (не мое изобретение, с завода такой) точность поддержания температуры +-1 гр. всего лишь мощность тэна хорошо подобранна.

    для вас я думаю будет достаточно взять два канала , из тэн сделать две группы "основной прогрев" и "дополнительный прогрев": идея такова, запускаете оба прогрева, потом поддерживаете температуру группой тэнов "основной прогрев" самое простое решение.

    с мощностями прогревов придется поэксперементировать

  7. #17
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    Тут дело не в погрешности, а в плавности перехода с комнатной температуры до заданной для нагрева, трмке что, задал к примеру сто градусов и она начинает жарить со всей дури,чтоб быстрее достичь уставки и получится возле тэнов дикая температура,а в целом по помещению примерно в два раза меньше,разве можно в таком случае говорить о равномерности сушки или каких то других процессов

  8. #18

    По умолчанию

    что б дальше рассуждать на эту тему, надо по больше знаний про сам процесс полимеризации

    если изделие пихать в холодную камеру, то уважаемый capzap вы правы, здесь с вами не поспоришь
    а если камеру предварительно надо прогревать и уже потом пихать туда изделие , то здесь уже появляются варианты, кто мешает тэны в послед подключить

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Братковский Павел Юрьеви Посмотреть сообщение
    что б дальше рассуждать на эту тему, надо по больше знаний про сам процесс полимеризации

    если изделие пихать в холодную камеру, то уважаемый capzap вы правы, здесь с вами не поспоришь
    а если камеру предварительно надо прогревать и уже потом пихать туда изделие , то здесь уже появляются варианты, кто мешает тэны в послед подключить
    Особо ничего такого в этом процессе нет, можно и в холодную камеру загружать изделия, в большинстве случаев прогрев не пойдет настолько быстро, что краска где-то будет гореть, а где-то будет холодной + принудительная конвекция должна решить возможные перепады температуры.

    Большое спасибо всем откликнувшимся. С устройством определился - это будет ТРМ-251 +БКСТ1 + блоки управления на симисторах.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    576

    По умолчанию

    У меня есть картинка схемы и программа, реализованная на ПР110 для камер полимеризации. Одна у нас была удачная реализация. Программа написана согласно временной диаграмме технологического процесса. В наличии имеется вентилятор, вытяжка, две группы тенов, лампочка аварии. Но силовая часть там не интересна, а есть само управление камерой.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Камера полимер -схема.jpg 
Просмотров:	1206 
Размер:	68.2 Кб 
ID:	14167  
    Вложения Вложения

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шкаф управления печью полимеризации.
    от Monty в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 10:48
  2. Модернизация печи полимеризации
    от 2310shyk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 10:29
  3. Печь полимеризации
    от Алексей Прохоров в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 14:23
  4. Помогите с автоматикой для пивоварни.
    от Sazn86 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 09:46
  5. управление печью полимеризации
    от Viteus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 11:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •