    Red face как расширить число аналоговых входов на плк-150

    Как расширить число входов на плк 150?
    Возможно ли подключение к нему газоанализатора для определения концентраций взрывоопасных веществ в воздухе рабочей зоны?
    если у плк 150 4 аналоговых входа, то можно подключить только 4 датчика?
    у датчиков тсп/тсм аналоговый или цифровой выходной сигнал?


    з.ы.мне немножко неудобно, наверно вопросы глуповаты, пишу диплом, голова не варит, помогите!!!

  2. #2

    По умолчанию

    для расширения функционала используйте модули:
    МВА8,
    МВУ8
    МДВВ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    Как расширить число входов на плк 150?
    Возможно ли подключение к нему газоанализатора для определения концентраций взрывоопасных веществ в воздухе рабочей зоны?
    если у плк 150 4 аналоговых входа, то можно подключить только 4 датчика?
    у датчиков тсп/тсм аналоговый или цифровой выходной сигнал?


    з.ы.мне немножко неудобно, наверно вопросы глуповаты, пишу диплом, голова не варит, помогите!!!
    4 входа - 4 датчика. Подключить на один вход несколько датчиков у вас не получится.

    Подключение газоанализатора возможно. Но тут есть условия: либо у газоанализатора должен быть некий выходной сигнал, который ПЛК сможет воспринять и измерить. Либо должен быть интерфейс (rs232 или rsr485) и поддержан протокол передачи, modbus, например.

    У датчиков аналоговый выходной сигнал.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от magirus Посмотреть сообщение
    МВА8
    уж больно медлееенннный, если все 8-ь каналов задействовать ...

  5. #5

    По умолчанию

    Ещё можно серию ТРМ2хх использовать. И индикация в качестве бонуса.