Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПЛК и Master OPC

  1. #1
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию ПЛК и Master OPC

    Здравствуйте уважаемые!
    Помогите пожалуйста разобраться, ПЛК100 передает данные по Ethernet на Master OPC последнее, что получилось передать это данные из подэлемента Float (0х0016 (22)), следующим подэлементом является 8bits из которого мне нужны первые 2 бита с адресами (24) и (25), так же есть скрин добавления тега.
    Что то я сделал не так, поскольку все это дело не работает.
    Изображения Изображения
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Вы читаете регистр с адресом 24 (0х0018), а не биты.
    Задайте вопрос в теме про SCADA, вам из регистра еще нужно битовую маску вытянуть Мастером ОРС. Скорее всего что-то в Скрипт необходимо добавлять. И тип данных будет не bool в данном случае, хотя могу ошибаться.
    А если читаете конкретно бит, то 0 бит в 24 регистре будет иметь номер соооовсем не 24, а аж 400
    Последний раз редактировалось melky; 19.08.2014 в 10:29.

  3. #3
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вы читаете регистр с адресом 24 (0х0018), а не биты.
    Задайте вопрос в теме про SCADA, вам из регистра еще нужно битовую маску вытянуть Мастером ОРС. Скорее всего что-то в Скрипт необходимо добавлять. И тип данных будет не bool в данном случае, хотя могу ошибаться.
    А если читаете конкретно бит, то 0 бит в 24 регистре будет иметь номер соооовсем не 24, а аж 400
    Спасибо! не стал заморачиваться и сделал все через Float.
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!

Похожие темы

  1. Зависает OPC (owen opc+master scada v3.6)
    от colorprint2008 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 09:02
  2. Master OPC для ПЛК160
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 15:16
  3. Подключение ПЛК110 к Master OPC
    от ramilgim в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 21:03
  4. Master OPC
    от Constanta в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 15:02
  5. Master Scada + Codesys OPC-server
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 14:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •