Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: СПК207 + кондиционер LG T54LH

  1. #1

    По умолчанию СПК207 + кондиционер LG T54LH

    Имеется типа "умный дом" на базе СПК207(web). Нужно подключить два кондиционера к спк207 вместо панелей, которые идут в комплекте с кондиционерами. Цифровым анализатором сняты все необходимые данные обмена. С реализацией нестандартного протокола по примерам из "примеры программ и полезности. Нестандартные протоколы обмена." разобрался. Но уменя вопрос следующий. Скорость обмена между кондиционером и проводным пультом управлиня 102 б/с. Можно RS-232 в СПК207 настроить на такую ​​скорость? Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    охо-хо, и подсчет контрольных сумм запрос-ответ известен у чужого протокола ?
    скорее всего нет, скоростя могут быть только те, что указаны в РЭ

  3. #3

    По умолчанию

    Видать придется буферное устройство лепить на микроконтроллере.
    Если у кого-то была подобная задача, как решили?
    Спасибо.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    YulijCezar использовали шлюзы из протокола кондюка в Modbus от производителя. Конкретно на кондюках Mitsubishi.
    Если протокол закрыт и имеет свой алгоритм расчета контрольных сумм в запросе-ответе, вы можете вечность потратить на буферное устройство и так ничего и не добиться.

  5. #5

    По умолчанию

    В даном случае протокол очень простой. Панель мастер посылает 6 пакетов по 8бит+1ст.Ответ конд. тоже 6 пакетов. Последние пакеты контрольная сума.
    Мастер:
    1 пакет - режим роботы конд(охлаждение, нагрев, оттайка, интелектуальный режим, вентилятор);
    2- температура датчика панели
    3-установочная температура на панели и обороты вентилятора;
    4- режим роботы жалюзей
    5- биты конфигурации с панели (переключатель высоты потолка, тип конд.(с нагревом или без), груповое или одиночное подключение конд. к панели.
    6-контрольная сума как у модбас...
    Пакеты с конд. тоже извесны, но можна их игнорировать. Там только Состояние, коды ошибок, температура по датчику в конд.

    Мне кажется (не проверял, нет в наличии) там пакеты как с ИЧ-пульта дист.упр.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    YulijCezar получается у вас упирается только в скорость ?

  7. #7

    По умолчанию

    Да, только в скорость порта.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    YulijCezar Поискать преобразователи RS232 - 485 с конфигурированием порта. Посмотрите у Tibbo, у них есть какие-то программируемые, может на них можно со скоростью поиграться.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо, посмотрю.

  10. #10

    По умолчанию

    Посмотрел на продукты от Tibbo и думаю, что этот подойдет - EM1000 BASIC-программируемый Ethernet модуль. Скоростя там точно любые можна выставить. 4 сом-порта на борту. Один порт на 102 б/с, второй на стандартную скорость. Ethernet в даном случае, не будет использоватся.
    Cпасибо melky!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Быстродействие СПК207
    от Amko в разделе СПК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 17:49
  2. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 22:11
  3. Плк150+TV LG по rs232
    от Oleganx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 18:37
  4. СПК207+ПМ01
    от ghorik в разделе СПК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 11:22
  5. СПК207 USB
    от ОАО"Органика" в разделе СПК2хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 16:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •