По непонятной причине не удается подключиться через ЮСБИ ноутбука к счетчику СИ8. В инструкции прописан порт 485 а реальной схемы нет. Как это возможно сделать?
По непонятной причине не удается подключиться через ЮСБИ ноутбука к счетчику СИ8. В инструкции прописан порт 485 а реальной схемы нет. Как это возможно сделать?
адаптер USB-RS485. (АС- 4)
допустимо адаптер USB-RS232 + RS232-RS485 (АС-3М)
А если попробовать КИТ ВМ8050 -- это возможно?? Он будет стыковаться???
Возможно, но АС-3М все равно нужен.
Я, для того, чтобы дополнить ноутбук или нетбук полноценным COM-портом, порекомендовал бы вот это устройство: http://www.ulmart.ru/goods/224656. Оно является полностью законченным и работает на всех OC Windows, начиная с 95, к тому же стоит дешевле КИТ ВМ8050. Пользуюсь им 4 года, никаких проблем с подключением к ПЛК и панелей различных производителей, имеющих СОМ-порт для связи, не было.
Для работы с RS485 пойдет вышеупомянутый АС4, либо более портативное решение от Delta - IFD 6500. http://kipservis.ru/delta/optional_e...er-ifd6500.htm
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Спасибо!! Это в маркировке я знаю и в приборе это есть!!
юзаю: если с ноута USB-COM UCON232S + АС3-М, если со стационарника только АС3-М (COM плашкой).
сп270, трм138, коряги, ПЧ не овен, датская кипиа холодилка - стыковка норм. замороки если и есть то только в настройках.
Как вариант USB-COM, и, ИМХО, один из лучших - MOXA UPORT 1110 (и прочие из серии).