Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37

Тема: Переворачивание регистров

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    real - правильный. Представление - другое. Как привести к нужному именно в ПЛК - обсосано до нельзя. Если и дальше что-то мешает, то есть хирурги.
    Весь мануал перерыл, но про реал там ни слова. Странно, может я температуру тоже неправильную снимаю? Как понять, если нет четкого правила (алгоритма) перевода представления? В "конфигурация ПЛК" значения на входах-то правильные?

  2. #32
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    Весь мануал перерыл, но про реал там ни слова. ... Как понять, если нет четкого правила (алгоритма) перевода представления?
    А кто сказал, что это можно найти в мануале? В протоколе модбас вообще нет ни слова про цельные четырехбайтовые переменные, его функции работают только с битами и словами.
    По поводу четких правил, почитайте Свифта "Путешествия Гулливера"
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #33

    По умолчанию

    Так а вот у меня температура 17.5678 - это правильное значение? Ну, наверное, правильное. Зачем тогда что-то ещё с ней делать, если она уже вот, готовенькая.

  4. #34
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
    Так а вот у меня температура 17.5678 - это правильное значение? Ну, наверное, правильное. Зачем тогда что-то ещё с ней делать, если она уже вот, готовенькая.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7...81%D1%82%D0%B8 прочтите про стандарт вещ.чисел. Первый рисунок показывает на каких разрядах, что расположено, всего их 32, По модбас ввиду особенностей программирования порядок этих разрядов меняется и число меняет свое значение, потому что на стороне мастера может не совпадать порядок расположения принятых байт
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #35

    По умолчанию

    все же хочу разобраться. есть мв110. добавляем в конфигураторе real input register и присваиваем ему переменную, например, IN. далее, где-то в тексте программы это значение присваиваем другой переменной:
    dummy := IN;

    так вот при каких условиях в dummy будет лежать кривое число?

  6. #36
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Если через конфигуратор,то такого гедолжно быть,если в настройках не меняли порядок
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #37

    По умолчанию

    Я имею ввиду "конфигурация ПЛК" в Codesys.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. использование регистров 3х и 4х
    от feniks13 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 23:35
  2. Описание регистров ИП320
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 20:46
  3. СП200 и сравнение регистров
    от Malyshevsergey в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 17:10
  4. ип320, номера регистров
    от drvlas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 05:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •