Тема: МВ110-8АС непонятно!!!

  1. #1
    Пользователь Аватар для JoSaint
    Регистрация
    09.05.2010
    Адрес
    Украина Донецк
    Сообщений
    66

    По умолчанию МВ110-8АС непонятно!!!

    Ув. коллеги У меня мв110-8ас на который я подкинул два датчика 4-20ма, один положения другой давления! ПЛК 110-60м! обмениваюсь по протоколу Овен!!! беда вот какая в LAST ERROR у меня то 0 то 81 то 32768 что это за фигня такая??? и еще в чем правда когда ставишь Float variable(listen) не работает а когда ставишь Float variable(listen)+Time работает в чем прикол я не понимаю! Заранее благодарен
    ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина

  2. #2

    По умолчанию

    при чтении Float'ом необходимо ставить +Time
    Float_32 (IEEE 754) – рез. изм +Word_16 (метка относительного времени, дискретность 10 мс)
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #3
    Пользователь Аватар для JoSaint
    Регистрация
    09.05.2010
    Адрес
    Украина Донецк
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    а по поводу ошибок ???
    ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина

  4. #4

    По умолчанию

    По поводу описания ошибок : они указаны в PLC_configuration_OWEN
    Документ должен присутствовать на диске с ПЛК.
    0-нет ошибок
    81-превышен таймаут ожидания ответа
    32768-адрес в ответе не соответствует ожидаемому.
    Скорее всего проблема в настройке PLC_Configuration.
    Выложите, пожалуйста, проект. Можете выслать мне на почту или выложить на форуме в Вашей теме -я в любом случае посмотрю.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    В обмене выставлено все нормально. При этом все-равно ошибки проскакивают? Есть ли еще какой-либо прибор на интерфейсе или модуль один?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  6. #6
    Пользователь Аватар для JoSaint
    Регистрация
    09.05.2010
    Адрес
    Украина Донецк
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    да! всего лишь два датчика на модуле и один модуль в сети, я попробовал на модбасе и все нормально работает, добавил две ТРМ200 и все нормально работает! это уже дело принципа разобраться и вам и нам! по одиночке работали кстати нормально а вместе нет!
    ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина

  7. #7
    Пользователь Аватар для JoSaint
    Регистрация
    09.05.2010
    Адрес
    Украина Донецк
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    ну что ребя будут еще какие нить варианты??? таргеты прошивки в чем правда?
    ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина

  8. #8

    По умолчанию

    Правильно ли я понял, что по ModBus у Вас все приборы и модули работают корректно?
    Давайте пока на этом и остановимся.
    Протокол ОВЕН сложнее, и проверка настроек - трудоемкий процесс.
    В принципе модули работают с контроллерами - подтверждено протоколами соответствующими тестирования.

  9. #9
    Пользователь Аватар для JoSaint
    Регистрация
    09.05.2010
    Адрес
    Украина Донецк
    Сообщений
    66

    По умолчанию да ок

    ДА! ок! давайте остановимся
    ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Возникла такая же проблема, как описано выше, найдено решение или нет?

    Спасибо.