Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Предельные значения тока для ПЧВ.

  1. #1

    По умолчанию Предельные значения тока для ПЧВ.

    ПЧВ1, частотник 1,5 кВт, двигатель 0,25кВт. Знаю, что подобран привод неверно, но так получилось.

    1. Не отключается (не падает в ошибку) при превышении тока двигателя.
    2. При отключенном двигателе и включенной функции контроля обрыв фазы АД (4-58) тоже нет никаких ошибок, частотник, типа, работает.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Настройки параметров 4-ой группы надо сделать корректно и использовать встроенный ПЛК.

  3. #3

    По умолчанию

    Отвечу сам себе, может кому пригодится. Действительно, в ПЛК настраивается компаратор до желаемого тока и при его достижении привод останавливается.
    НО
    Не получилось с таймером на значение тока ( исключить пусковой ток), да сильно и не старались...
    Нет никакой индикации, что привод остановился аварийно. т.е. просто остановился и всё.
    Все это работает только в режиме дистанционного пуска ( в ручном привод не останавливается ). Возможно не разобрались до конца.

  4. #4

    По умолчанию

    ПЛК работает только в дистанционном режиме по условию запуска ПЛК.
    если Вы указали отключение по компаратору, которое срабатывает до срабатывания защиты, то индикации не будет. Вы можете использовать встроенное в ПЧВ реле как сигнал ошибки , при останове двигателя по Вашему условию. и подключите сигнальную лампу к реле для наглядности.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    ... ну можно и какой-нить аналоговый выход вписать на индикацию ... тут уж от изворотливости ума всё зависит

Похожие темы

  1. ПЧВ превышен предел пикового тока
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 22:40
  2. трансформатор тока для МЭ110-220.3М
    от SSMAndrey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 14:05
  3. Значения по умолчанию для ИП320
    от Sergei2 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 23:56
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •