Стандартный прилагаемый кабель КС1 имеет перемычку между 4 и 5 контактом разъема RJ12. Откройте корпус DB-9 и убедитесь.
При старте контроллер определяет наличие перемычки и выставляет протокол GATEWAY. Если включить без кабеля, подсоединить его потом - то по КС1 можно работать по протоколу MODBUS.
Речь и идет про связь со средой программирования.
Какой модбас?
Обычный. Который есть и встроенном RS-232 с фиксированным адресом и скоростью.
Протокол на порту выбирается перемычкой, считываемой в момент включения питания контроллера.
при связи с КДС модбас не используется.
Так а я про что тут пишу?
Тип используемого протокола выбирается перемычкой при старте ПЛК. Если перемычки не было, то выбирается МОДБАС, и КДС никогда не свяжется.
А я про связь с КДС
с использованием стандартного кабеля для программирования КС1
и более стабильную связь с прибором, через дополнительный порт и переходную плату.
И я про тоже!
Если Вы включите ПЛК с вытащенным кабелем - КДС с ним не свяжется по данному порту.
ну-ну....
а то я ни разу не подключался.
или к примеру стоят 3 одинаковых контроллера в 3-х разных шкафах с одинаковой программой.
2- коннектятся, один - только через перезагрузку и то не всегда с первого раза....
предлагаю закончить обсуждение. это типа воду в ступе толочь.
никак не могу связать комп по rs232 с плк63 -все делал по инструкции-связи нет.Пробовал и с платой и без......никак
на экране -э ........ подскажите кто может........