Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Психометрический влагомер

  1. #1

    По умолчанию Психометрический влагомер

    Здраствуйте. Надо реализовать регулятор влаги на основе метода психрометрического метода измерения влаги .
    Влага 95% температура больше +10
    Немогу понять как мне вычислять програмно влагу .Может кто то подобное делал.
    Контролер ПЛК-73.
    Последний раз редактировалось Sergsag; 27.08.2014 в 00:58.

  2. #2

    По умолчанию

    а математическую формулу, по которой считать данный алгоритм можно увидеть???

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Все это есть в темах про ПР -реализация психометра
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    e=E-A(t-t_1)P,
    где E - давление насыщения при температуре второго термометра,
    A - постоянная психрометра, принимаемая равной 0.0007947,
    P - атмосферное давление, принимается равным 1000 гПа
    t - показания сухого термометра
    t_1 - показания смоченного термометра

    далее смотришь таблицу зависимости давления насыщения от температуры
    Simtech Development создание интернет-магазина.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    round - библиотека оскат