Тема: ПЛК63 - отладка с ноутбука.

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Насчет ТРМ - не знаю, не работал. А для ПЛК63 - элементарно, Ватсон. ПЛК опледеляет тип протокола на встроенном порту в момент включения по наличию перемычки на кабеле. Если перемычка есть - MODBUS, если нет - GATEWAY.
    Вообще-то речь об стандартном кабеле для программирования. Без перемычек. На плате так же не использовалась.
    А что между ТРМ133M и ПЛК63, так много отличий ?
    Я принципиальных не вижу, только обвязка.

  2. #12

    По умолчанию

    Стандартный прилагаемый кабель КС1 имеет перемычку между 4 и 5 контактом разъема RJ12. Откройте корпус DB-9 и убедитесь.
    При старте контроллер определяет наличие перемычки и выставляет протокол GATEWAY. Если включить без кабеля, подсоединить его потом - то по КС1 можно работать по протоколу MODBUS.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Речь и идет про связь со средой программирования.
    Какой модбас?

  4. #14

    По умолчанию

    Обычный. Который есть и встроенном RS-232 с фиксированным адресом и скоростью.
    Протокол на порту выбирается перемычкой, считываемой в момент включения питания контроллера.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    при связи с КДС модбас не используется.

  6. #16

    По умолчанию

    Так а я про что тут пишу?
    Тип используемого протокола выбирается перемычкой при старте ПЛК. Если перемычки не было, то выбирается МОДБАС, и КДС никогда не свяжется.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    А я про связь с КДС
    с использованием стандартного кабеля для программирования КС1
    и более стабильную связь с прибором, через дополнительный порт и переходную плату.

  8. #18

    По умолчанию

    И я про тоже!
    Если Вы включите ПЛК с вытащенным кабелем - КДС с ним не свяжется по данному порту.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    ну-ну....
    а то я ни разу не подключался.
    или к примеру стоят 3 одинаковых контроллера в 3-х разных шкафах с одинаковой программой.
    2- коннектятся, один - только через перезагрузку и то не всегда с первого раза....
    предлагаю закончить обсуждение. это типа воду в ступе толочь.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2014
    Адрес
    спб
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    никак не могу связать комп по rs232 с плк63 -все делал по инструкции-связи нет.Пробовал и с платой и без......никак
    на экране -э ........ подскажите кто может........

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:19
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 13:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •