Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Нужен совет. трм251 и HD-8025.LA

  1. #1

    По умолчанию Нужен совет. трм251 и HD-8025.LA

    Здравствуйте!
    Нужен совет. Для управления резистивной нагрузкой хочу использовать вот такую связку (2шт. П100) - (ТРМ251-Щ1.ИРР) - (HD-8025.LA.)
    Будет ли данная связка работать или есть необходимость в дополнительном оборудовании. Диапазон t 50-700 гр С, управление твердотельным реле 4-20мА.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Роман1971; 10.08.2014 в 16:47.

  2. #2

    По умолчанию

    П100- Вы имеете ввиду датчик давления ПД100? или датчики температуры с ЧЭ 100П?
    для токовых петель потребуется внешний блок питания.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    П100- Вы имеете ввиду датчик давления ПД100? или датчики температуры с ЧЭ 100П?
    для токовых петель потребуется внешний блок питания.
    Термометр сопротивления с платиновый с градуировкой П100

  4. #4

    По умолчанию

    Меня больше интересует как будет происходить управление твердотельным реле HD-8025.LA. Я понимаю что нужен дополнительный Блок питания. При 4мА на выходе на ТЭН будет подаваться 10В, при 20 мА -220В.
    Рассеет ли рекомендованный радиатор мощность и до какой температуры нагреется.
    Я правильно понимаю?
    Можно ли использовать один термометр сопротивления вместо двух.
    Последний раз редактировалось Роман1971; 11.08.2014 в 11:46.

  5. #5

    По умолчанию

    Вы можете использовать один датчик, второй используется в качестве резерва и обрыва первого.
    укажите реальную мощность нагрузки, при коммутации выше 10А используются радиаторы . для Вашего ТТР подойдёт РТР063, и желательно сделать обдув ТТР

  6. #6

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1234.jpg 
Просмотров:	409 
Размер:	36.4 Кб 
ID:	14004

    Это правильно?

    Какой из представленных у вас термометров сопротивления подойдет мне для измерения от 0... до 750гр С.
    Последний раз редактировалось Роман1971; 11.08.2014 в 12:04.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман1971 Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1234.jpg 
Просмотров:	409 
Размер:	36.4 Кб 
ID:	14004

    Это правильно?

    Какой из представленных у вас термометров сопротивления подойдет мне для измерения от 0... до 750гр С.
    На такой диапазон подходит только термопара.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день!
    На счет термопары понял! А схема в предидущем посте правильно нарисована?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Подойдет термопара ХА(К), схема в принципе верная но не полная-не прописаны + и - на выходе прибора и входе ТТР, нет добавочного резистора(желателен)

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо! Очень благодарен!

Похожие темы

  1. Последовательное включение ТТР HD-8025.LA
    от Станислав78 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 16:04
  2. Реле HD-xxxx.LA при 4мА будет 10В?
    от VaL_KX в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 20:51
  3. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 23:05
  4. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования