Тема: ТРМ132-М

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию ТРМ132-М

    Добрый вечер.
    Прошел год с момента покупки и эксплуатации прибора вашей компании ТРМ132М
    Некоторые проблемы остались актуальными.
    1. Проблема с отключением насоса ГВС произвольно так и не решилась... Произвольно прибор регистрирует ошибку аварийного насоса и отключает его.
    2. Также выявил еще один момент, если контроллер отопления работал в режиме нагрев, далее произошло отключение света, далее свет включили но на улице температура превысила температуру ЛЕТО, КЗР не закрывается а остается в том режиме в каком был до отключения света. НА другом моем объекте работает контроллер ДАнфосс 4 годичной давности. за 4 года я забыл о его существовании... настроил 1 раз и забыл, сам переходит в режим зима лето, доводит КЗР постоянно в режим закрыто, делает прогон насоса и клапанов по расписанию, после отключения питания , или возникновению других вне штатных ситуаций , после их устранения проблем с работой КЗР не возникает .....
    Скажите плиз как решить данные проблемы на ТРМ132М ?
    Планируется ли выпуск новой прошивки ?
    Почему не реализовать доводку постоянно КЗР в зону закрытия при отключении по программе (отключение отопления, переход на режим лето, отключение отопления в ручную) как это реализовано например у продукции Данфосс?
    Почитал темы форума по 132, практически все имеют такие или аналогичные проблемы с КЗР.
    Удачи

  2. #2

    По умолчанию

    Какая версия прошивки Вашего прибора?
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    2.13 та что на сайте больше года лежит..

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    За сегодняшний день 6 раз выскакивала ошибка насосов. Делаю сброс. Рабоиает дальше. Предупрежу это не реле давления. Так как его заменил на обычное реле. При включении насоса оно подает 24 вольта на вход контроля давления что соответствует лог 1 тоесть насос Работает.... Но выскакивает ошибка .. Причем может и 2 дня отработать без ошибки ....

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Суббота - Ошибка насоса - 4 раза
    Воскресенье - Ошибка насоса - 2 раза
    Понедельник - Ошибка насоса - 2 раза

  6. #6

    По умолчанию

    У меня на столе работает стабильно. Прошу указать мне на почту (zoya@owen.ru) заводской номер прибора и как с Вами можно связаться.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Статистика ошибок насоса
    Вторник - 0
    Среда -4
    Четверг -2
    Пятница - 0
    Суббота -1

    Прибор номер Зав.№ 30563120801007413
    Куплен вроде как новым у одного из Ваших представителей в КЗ в 2013 году в июне ориентировочно.

    Контакты свои отправил в личном сообщении
    Последний раз редактировалось zosa; 16.08.2014 в 17:06.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    У меня на столе работает стабильно. Прошу указать мне на почту (zoya@owen.ru) заводской номер прибора и как с Вами можно связаться.
    Не надо путать офисные условия с промышленными условиями эксплуатации.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zosa Посмотреть сообщение
    Статистика ошибок насоса
    Вторник - 0
    Среда -4
    Четверг -2
    Пятница - 0
    Суббота -1

    Прибор номер Зав.№ 30563120801007413
    Куплен вроде как новым у одного из Ваших представителей в КЗ в 2013 году в июне ориентировочно.

    Контакты свои отправил в личном сообщении
    Я глянул структурную схему ТРМ132-М и у меня возникло подозрение, что этот контроллер не имеет гальваническую развязку по входам. Возможно и другие внешние цепи ПЛК не имеют гальванической развязки. Если это действительно так, то рассчитывать на нормальную работу такого контроллера наивно.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.10.2014 в 19:46.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Думаю лучше глянуть не структурную схему а реальную ... открутив пару болтов и проанализировав аппаратную часть.
    По своей проблеме вроде нашел решение ... я задрал критическую температуру до 75 градусов при рабочей в 50 градусов и вроде пока вылетать насос по ошибке перестал..... Предполагаю что то с логикой по входам преобразования сигнала температуры ГВС, от того он видит яко бы перегрев и вырубает насос по аварии.......

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ132, диспетчеризация.
    от oookvk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 08:08
  2. ТРМ132 - RS232
    от приборист в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 12:27
  3. ТРМ132, график.
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:41
  4. трм132
    от timonoff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •