    monteg попробуйте поработать только с портом 2, какие результаты ?
    а так же перед работой с портом 2 закрыть порт 0 и соответственно закрывать порт 2 перед работой с портом 0
    Последний раз редактировалось melky; 06.08.2014 в 22:54.

  2. #12

    По умолчанию

    Спасибо за участие. Завтра с утра попробую через COM_SERVICE.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,686

    По умолчанию

    Имхо, забудьте про Овеновскую поделку ComService, она в некотором роде вредна.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Имхо, забудьте про Овеновскую поделку ComService, она в некотором роде вредна.
    У меня выбора нет. Завтра с утра быстро попробую, если не пойдет, то брошу еще один кабель и буду использовать только первый порт.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    monteg попробуйте поработать только с портом 2, какие результаты ?
    а так же перед работой с портом 2 закрыть порт 0 и соответственно закрывать порт 2 перед работой с портом 0
    Даже если первый порт не юзаю, второй не настраивается...

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,686

    По умолчанию

    Тогда имхо плк в сервис. Comservice вам не поможет, это всего лишь надстройка и не более того. своеобразный улучшайзер от Овен, после того как они просрали правильность работы порта. Можете сравнить с документацией на SisLibCom и удивиться.

    Не настраивается, даже если вы голую прошивку сделаете только с портом 2 ?

  7. #17

    По умолчанию

    Про COM_SERVICE я в курсе. Но вдруг поможет...
    Что вы имеете ввиду под голой прошивкой?
    Если в моем примере переменной step присвоить начальное значение 4, то первый порт не будет использоваться воще.
    А нафига ПЛК в сервис? Может енто косяк не конкретного изделия, а всего семейства.
    Вернее не изделия, а документации.
    И на одном порту все будет работать.
    Последний раз редактировалось monteg; 06.08.2014 в 23:11.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,686

    По умолчанию

    monteg, присвоить мало, проблемы на ПЛК Овен (возможно проблема даже глубже, в самом CodeSys) еще заключаются в том, что требуется иногда перезагрузка плк, особенно когда порт был некорректно закрыт например и завис.
    Поэтому требуется чистый эксперимент. Загрузка ПЛК и работа только с одним портом 2

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    monteg, присвоить мало, проблемы на ПЛК Овен (возможно проблема даже глубже, в самом CodeSys) еще заключаются в том, что требуется иногда перезагрузка плк, особенно когда порт был некорректно закрыт например и завис.
    Поэтому требуется чистый эксперимент. Загрузка ПЛК и работа только с одним портом 2
    Попробую.
    Спасибо за участие.

  10. #20
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    Сидят два чела на букву м и обсуждают какой овен нехороший бренд, сомсервис написан не овеном, никаких внутренних ошибок он не устраняет,а просто облегчает жизнь новичкам по настройке порта, то что там используется цикл так это как раз от новичков, которые могут не закрыв порт долбиться с его открытием постоянно
    Включайте логику, Вы не первый кто приобрел 110 и следовательно раз не возникало вопросов на форуме раньше,значит несите его в сервис

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с библиотекой SysLibSockets
    от alewka006 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 15:24
  2. Работа с библиотекой UNM
    от JIexa21 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 13:12
  3. работа с библиотекой owen_io.dll на VB
    от Valentin в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 12:38
  4. Работа с библиотекой SysLibTime
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 22:41
  5. плк63. работа с Com-портом.
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 23:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •