Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК110-30+МУ110-32+МВ110-32ДН

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-30+МУ110-32+МВ110-32ДН

    Привет всем. Случилось так, что я совсем недавно начал разбираться с программированием ПЛК ОВЕН. И на меня тут же вывалили проект. В принципе простой - замена релейки. Но возникли сложности. Нужно контролировать много входов и выдавать много сигналов. Но все дискретное. Потому связка именно такая. Возникла проблема, которую я не могу решить уже неделю. Итак. Если модуль выводов мне удалось подключить по Modbus-ASCII без каких-либо проблем, то модуль дискретного ввода "сопротивляется". То есть соединение происходит, но изменения состояния входов контроллер не видит. Что я настраивал:
    1.jpg
    2.jpg
    3.JPG
    Что я делаю не так? Примеры смотрел. Но при их открытии кодесис ругается на целевую платформу, что бы я не делал, и, соответственно, не отображает настроек оборудования.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Проще опросить МК110-ДН по битовой маске.
    Получите одну переменную Word.
    И каждый бит переменной будет соответствовать входу на модуле ввода. (Например опрашиваете переменную МВ в конфигураторе (чтение по адресу hex-33 (dec-51)), и входы будут MB.0, MB.1 и т.д.)

    Что я делаю не так? Примеры смотрел. Но при их открытии кодесис ругается на целевую платформу, что бы я не делал, и, соответственно, не отображает настроек оборудования.
    Установите все таргеты, и будет Вам счастье.

    P.S.
    Не обратил внимание что модуль на 32 канала.
    Там другие адреса считывания битовой маски.
    Последний раз редактировалось приборист; 07.08.2014 в 10:46.

  3. #3

    По умолчанию

    Есть еще одна загвоздка. Требование - программа чисто на FBD. для наглядности. Да там большего и не нужно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Проще опросить МК110-ДН по битовой маске.
    Получите одну переменную Word.
    И каждый бит переменной будет соответствовать входу на модуле ввода. (Например опрашиваете переменную МВ в конфигураторе (чтение по адресу hex-33 (dec-51)), и входы будут MB.0, MB.1 и т.д.)
    Большое спасибо! Пробовал так до Вашего совета - не работало. Сейчас, уже уверенный, что должно работать, попробовал еще раз - запустилось! Должно быть, где-то не углядел ошибки изначально.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 05:29
  2. выходы плк110-60 и модуля МУ110-32
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 19:07
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  5. МУ110-32Р и МВ110-32ДН
    от nru в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 15:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •