Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 25

Тема: СПК107 Програма загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ

  1. #1

    По умолчанию СПК107 Програма загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ

    Здравствуйте. Был выполнен проект и сдан заказчику перед НГ. Оборудование отработало до поздней весны и было обесточено. Шкафы включили вот в начале августа - из трех шкафов на одном панелька не заработала. Панелька как-бы загрузилась, показала белый экран и курсор, курсор двигается. Шкафы идентичные, сняли панельку с соседнего, поставили на место поломанной - все заработало. Эту глючную забрал с собой, на базе перезалил прошивку (последняя с сайта) и попробовал перезалить программу. Программа загружается, создается загрузочное приложение, но после попытки старта - кодесис пишет Програма загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ и белый экран с курсором. После какой-то попытки удалось запустить программу, вроде бы заработало, после перезагрузки - белый экран. Можно что-то сделать? Или тут серьезным ремонтом пахнет?
    Апдейт - панель начала стартовать программу. а что если опять вылетит на обьекте? а если снова после полгода перестанет стартовать?
    Последний раз редактировалось Ярослав555; 06.08.2014 в 10:47.

  2. #2

    По умолчанию

    Рекомендую новую прошивку 3,939. На ней подобных фокусов нет.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post131877

  3. #3

    По умолчанию

    все сделал, поменял прошивку, переустановил кодесис (причём на чистую систему ), перезалил програму. начал "лабораторные испытания" многократной перезагрузки. на пятый раз панелька не загрузилась показав белый экран и курсор. но после очередной перезагрузки - опять заработала. далее ни единого зависания, для больше двух десятков перезагрузок. если будет так, то нормально - штатный киповец шкаф перезагрузит, при поднятии системы после спячки. А по поводу самой прошивки - улучшения на лицо, намного удобней делать начальную конфигурацию. спасибо)

  4. #4

    По умолчанию

    у меня почему-то виснет панелька каждые 5-20 минут. в основном при переходе на другие экраны(курсор залипает на кнопке и экран висит), иногда просто повисает(курсор движется но ничего не реагирует и экран висит). проект прикрепляю. там есть архивация в проекте, она отключена и исключена из компиляции, на нее не смотреть)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip water2.zip (261.4 Кб, Просмотров: 26)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ярослав555 Посмотреть сообщение
    у меня почему-то виснет панелька каждые 5-20 минут. в основном при переходе на другие экраны(курсор залипает на кнопке и экран висит), иногда просто повисает(курсор движется но ничего не реагирует и экран висит). проект прикрепляю. там есть архивация в проекте, она отключена и исключена из компиляции, на нее не смотреть)
    Удалось повторить поведение контроллера с вашим проектом, выясняется причина.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 25.08.2014 в 17:15.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ярослав555 Посмотреть сообщение
    у меня почему-то виснет панелька каждые 5-20 минут. в основном при переходе на другие экраны(курсор залипает на кнопке и экран висит), иногда просто повисает(курсор движется но ничего не реагирует и экран висит). проект прикрепляю. там есть архивация в проекте, она отключена и исключена из компиляции, на нее не смотреть)
    Оказалось, зависание визуализации происходило из-за превышения установленного времени цикла визуализации.
    Рекомендуемое время цикла визуализации для вашего проекта 300 - 400мс, приоритет - 15.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 26.08.2014 в 12:20.

  7. #7

    По умолчанию

    мы немного сделали не так - графики перебросили на отдельный цикл с временем 400мс, а цикл визуализации выставил свободным. в итоге все страницы летают, кроме страничек с графиками - переход на них подтормаживает.
    за ответ спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    тем не менее иногда происходят зависания. что удалось проследить на даный момент - зависания происходят после того, как мы лезем к датчикам, т-е в этот момент МВ110А присылает очень низкое значение показаний, что-то на подобное к -1,4*е22, точно не помню, ПЛК все эти данные транспортирует в панель и обычно после этого при попытке смены экрана происходит зависание. такие "экстремальные" даные перегружают панель? и она не вкладывается в время цыкла? никак не настроить модуля чтобы они не присылали таких чисел? нет сигнала и ниже - пришел 0, зашкалило - пришлло макс значение. я понимаю что тогда не будет видно когда датчик отвалился, но иметь такую возможность было-бы неплохо. можно сделать фильтрацию в плк, но это выглядит как костыль..

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ярослав555 Посмотреть сообщение
    тем не менее иногда происходят зависания. что удалось проследить на даный момент - зависания происходят после того, как мы лезем к датчикам, т-е в этот момент МВ110А присылает очень низкое значение показаний, что-то на подобное к -1,4*е22, точно не помню, ПЛК все эти данные транспортирует в панель и обычно после этого при попытке смены экрана происходит зависание. такие "экстремальные" даные перегружают панель? и она не вкладывается в время цыкла? никак не настроить модуля чтобы они не присылали таких чисел? нет сигнала и ниже - пришел 0, зашкалило - пришлло макс значение. я понимаю что тогда не будет видно когда датчик отвалился, но иметь такую возможность было-бы неплохо. можно сделать фильтрацию в плк, но это выглядит как костыль..
    Читаем руководство на прибор, там сказано что при исключительной ситуации, код ошибки передается в регистре статуса, а в регистрах показаний канала, если модуль исправен передается последнее верное значение. Возможно модуль у Вас неисправен, либо как в МВА вместо показаний приходит код ошибки, там как раз будет единичка в разряде отвечающем за знак

  10. #10

    По умолчанию

    у меня 4 модуля и все с самого начала ведут себя так. для считывания использую готовый модуль для МВ110А в кодесис 2.3.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.02.2022, 07:45
  2. Username в СПК107
    от Скаут в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 13:45
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:04
  4. исключение Plc Started
    от nsxf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 01:19
  5. Исключение класса EAccessViolation в Builder
    от Witok в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 20:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •