Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Связь пр114-224,8д4а с СП270

  1. #1

    По умолчанию Связь пр114-224,8д4а с СП270

    Имеется: к панели " СП270 " (мастер сети) к порту PLC через модуль интерфейсный RS-485 для пр110 "ПР-МИ485" подключен "ПР114-224".
    Простая задача: надо чтобы панель смогла считать числовые данные из пр114 и предать другие числовые данные.
    Если не сложно - объясните подробней.

  2. #2

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LamSer Посмотреть сообщение
    Имеется: к панели " СП270 " (мастер сети) к порту PLC через модуль интерфейсный RS-485 для пр110 "ПР-МИ485" подключен "ПР114-224".
    Простая задача: надо чтобы панель смогла считать числовые данные из пр114 и предать другие числовые данные.
    Если не сложно - объясните подробней.
    а) http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post133842
    б) http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post77830
    в) видео по работе с сетевыми переменными http://www.owen.ru/uploads/owenlogic_mb.zip
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    А что именно обьяснить ,как работает сп270 .Она работает аналогично панели ип320 (мастер) .Главное что бы в настройках были одинаковые адреса -в сп270 адрес устройства=адресу устройства ПР .естественно и другие настройки сети .А далее идет обмен данными Сп270-ПР114 ,тоесть чтение\запись в соответствующие регистры ,адреса которых задаются в ПР114 (сетевые переменные) и сп270 ,при конфигурировании .
    электронщик до мозга костей и не только

Похожие темы

  1. Связь с МВ110-224.8А
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 20:58
  2. Связь СП270 с Pixel2511
    от aswserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 09:58
  3. [ПЛК][МВ110-224.2АС] Связь по Modbus
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 07:44
  4. связь ПЛК100 и СП270
    от mapav в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •