  1. #11

    По умолчанию

    Ещё не разобрались с модулем?

  2. #12
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию проблемы с МВУ

    Цитата Сообщение от XsanyaX Посмотреть сообщение
    Исходные данные: система построена на RS485 шине с ПЛК-100 во главе . На шине висит 5 МВУ8 с релейными выходами и 28 датчиков собственного производства(RS485 драйвер в датчике гальванически развязан от измерительных цепей).Длина RS485 шины - около 500 метров. Скорость обмена 19200.Протокол обмена - MODBUS RTU. Датчики и МВУ8 раскиданы по шине практически равномерно. МВУ8 расположены в небольших щитах и коммутируют 24В(ток - 100-150мА) и 220В (ток не более 50 мА). В щитах, кроме МВУ8 ещё расположены - автоматический выключатель и импульсный блок питания 24В, 155Вт.

    Через месяц с небольшим после сдачи системы, звонит заказчик и говорит что наша система не работает. Приехали на объект и, действительно, нету связи с 3/4 устройств на шине. Побегали пол дня с тестером по цехам и таки нашли проблему - отключили RS485 от одной из МВУ8, и система заработала. Сразу же заменили МВУ8(залив перед этим конечно же настройки, что и в вышедшем из строя МВУ8 ), что бы заказчик не нервничал (хорошо, что купили пару штук МВУ8 в ЗИП). Привезли в контору снятую МВУ8, попытался залить в неё заново настройки, - не конектится, сделали сброс параметров по дефолту - с дефолтными параметрами тоже не конектится. Померяли напряжение на 3 ноге микросхемы ADM485 - + ПИТАНИЯ?????!!!!!!! Т.е. драйвер работает на передачу. Закрыли и отправили диллеру в ремонт...

    Прошло месяц с небольшим.... Сегодня опять звонит этот же заказчик - Система не работает. Приезжаем на объект - та же история в том же самом месте. Отключили МВУ, которую в прошлый раз поставили, всё заработало. Проверили все соединения, провода в щите... Ничего нигде не пробито. RS485 нигде рядом с 220в и 24в не проходит. В этом же щите рядом с роковой МВУ8(или может это место роковое - уже не знаю чё и думать) стоит ещё одна МВУ8 - длина проводов между этими МВУ по RS485 - 20-30см , не больше. Питаются тоже с одной точки. Так с ней никаких проблем.

    Вообщем, в понедельник будем менять МВУ... Всё - ЗИП закончился...

    Может кто подскажет в где собаку откапывать?

    Файл конфигурации МВУ прилагаю.
    У меня точно такая же проблема с МВУ. Уже заменили 5 штук. Главное они на стенде работают, но на месте установки работают месяц-два от силы, затем занимают линию на передачу, что не дает работать другим параллельным устойствам RS-485,светодиод "Авария" на МВУ(не исправном) не горит.Мое предположение, что зависает PIC-процессор(возможно уход частоты кварцевого генератора PIC-процессора). С ремонта пришли приборы-то же самое.Ведь чтобы проверить, необходимо, чтобы МВУ очень долго работал на опрос (месяц-два), ситуацию очень трудно спрогнозировать. Разработчики, помогите, заказчик проекта в бешенстве. Наша и Ваша(фирмы "Овен") репутация под большим вопросом!
    Последний раз редактировалось Olegis; 28.07.2008 в 20:24.

  3. #13

    По умолчанию

    Всё таки рекомендую ставить репитеры, разбив сеть на 2, а то и 3 сегмента.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Всё таки рекомендую ставить репитеры, разбив сеть на 2, а то и 3 сегмента.
    Уважаемый Владислав!
    Повторители RS-485 стоят и сеть разбита, а глюки с МВУ продолжаются.
    Кстати, там же работают МДВВ-пока без проблем(заменили МВУ на МДВВ).

  5. #15
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Всё таки рекомендую ставить репитеры, разбив сеть на 2, а то и 3 сегмента.
    Есть проект, в котором работают ПЛК-100, MBA(1шт),МВУ(1шт).Общая длина сетевого кабеля - 2 метра.Так МВУ все равно глюкнул(через 1.5 месяца завис на передачу) -поменял на МДВВ(прошло уже 2,5 месяца). Как их сдавать по гарантии, если они на стенде потом работают(нет неисправности- нет ремонта).А закупили мы их около 40 шт. Куда их теперь? Заказчик не доволен, когда мы их меняем каждый месяц!

  6. #16
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Сегодня, наконец-то, умер глюченный МВУ, установленный на стенде для выяснения проблемы(работает-не работает) после двухнедельной работы. Похоже, проясняется ситуация : МВУ не конектится, "Авария" не горит,ADM485 висит на передачу,сигнала с PIC-контроллера нет, PIC не работает...Во всех установленных приборах МВУ (12шт.) постепенно подгорают резисторы R52 в секции блока питания, все выходные и входные напряжения в норме.Господа разработчики, пожалуйста разберитесь: выделяемая на R52 мощность больше расчетной(резисторы сильно подгорают).В присланных с ремонта МВУ их просто заменили, не разобравшись в причине их подгорания!!!

  7. #17
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    Сегодня, наконец-то, умер глюченный МВУ, установленный на стенде для выяснения проблемы(работает-не работает) после двухнедельной работы. Похоже, проясняется ситуация : МВУ не конектится, "Авария" не горит,ADM485 висит на передачу,сигнала с PIC-контроллера нет, PIC не работает...Во всех установленных приборах МВУ (12шт.) постепенно подгорают резисторы R52 в секции блока питания, все выходные и входные напряжения в норме.Господа разработчики, пожалуйста разберитесь: выделяемая на R52 мощность больше расчетной(резисторы сильно подгорают).В присланных с ремонта МВУ их просто заменили, не разобравшись в причине их подгорания!!!
    А не могли бы Вы уточнить когда Вы отдавали прибор в ремонт?

    Мы выяснили причину выхода приборов из строя, все приборы пришедшие в ремонт должны быть отремонтированны.
    У нас есть инструкция по ремонту. Если Вам интересно, можем выслать ее Вам. Либо отошлите приборы в наш сервис центр...

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    У меня точно такая же проблема с МВУ. Уже заменили 5 штук. Главное они на стенде работают, но на месте установки работают месяц-два от силы, затем занимают линию на передачу, что не дает работать другим параллельным устойствам RS-485,светодиод "Авария" на МВУ(не исправном) не горит.Мое предположение, что зависает PIC-процессор(возможно уход частоты кварцевого генератора PIC-процессора). С ремонта пришли приборы-то же самое.Ведь чтобы проверить, необходимо, чтобы МВУ очень долго работал на опрос (месяц-два), ситуацию очень трудно спрогнозировать. Разработчики, помогите, заказчик проекта в бешенстве. Наша и Ваша(фирмы "Овен") репутация под большим вопросом!
    В моем случае все модули выходили из строя при отключении электричества. Дело в том что у меня все устройства (ПЛК100 и устройства нашей разработки) питаются от 24В.Только МВУ8 питаются от 220В. По 24В есть резервное питание. Т.е при пропадании питания всё работает, кроме МВУ... По RS485 идут запросы, мои устройства опрашиваются... Но после восстановления электроснабжения обычно одна из МВУ оказывалась нерабочей... Причём, включённый на передачу драйвер RS485 садил всю шину, и система становилась нерабочей...
    После выхода из строя третьей МВУ, заказчика уговорили временно отключить резервное питание(это было более чем полтора месяца назад). Модули перестали вылетать. После этого заказчика уговорили ещё некоторое время не подключать резервное питание, рассчитывая на то что ребята из Овена быстро разберутся,почему вылетают модули( и по чьей вине - моей или их.) и хоть какое то решение проблемы будет найдено.Но как то это "временно" уже затянулось...

  9. #19
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Еще раз хочу акцентировать Ваше внимание на то, что мы нашли причину выхода из строя приборов МВУ8. Результатом выхода из строя является выгорание резистора. На всех этих приборах необходимо произвести доработку, не просто перепаять резистор...
    Все вышедшие из строя приборы необходимо отправлять в сервис центр. Либо, если отправка проблемотична, то можно произвести доработку своими силами. Инструкцию мы можем выслать по запросу.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Еще раз хочу акцентировать Ваше внимание на то, что мы нашли причину выхода из строя приборов МВУ8.
    Не считаете ли Вы возможным озвучить эту причину? В каких случаях нужно (или не нужно) ждать выхода модуля из строя, а в каких можно расслабиться? Распространяется ли эта недоработка на модули МВА и МДВВ?