Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Вопросы новичка по MasterScada

  1. #1

    По умолчанию Вопросы новичка по MasterScada

    Добрый день. Передо мной стоит задача в подключении ПЛК 323 к MasterScada. Однако толком примеров по подключению я не нашёл ни на диске, ни на форумах.
    Прошу помочь разобраться со следующими вопросами:
    1)Подключаться ПЛК 323 будет через протокол Ethernet. Однако для версии Codesys 3.5 не могу найти Codesys OPC Server. Существует ли он вообще?
    2)Допустим есть задание считать показание кнопки. Код пишется в Codesys, а затем передаётся в MasterScada, или в MasterScada пишется код, а значение считывается из ПЛК?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MrNobody Посмотреть сообщение
    1)Подключаться ПЛК 323 будет через протокол Ethernet. Однако для версии Codesys 3.5 не могу найти Codesys OPC Server. Существует ли он вообще?
    С этим вопросом вам нужно обратится в техподдержку ОВЕН

    Цитата Сообщение от MrNobody Посмотреть сообщение
    2)Допустим есть задание считать показание кнопки. Код пишется в Codesys, а затем передаётся в MasterScada, или в MasterScada пишется код, а значение считывается из ПЛК?
    Это зависит от того как именно вы будете получать данные. Если через ОРС сервер Codesys, то ваша кнопка будет предаставлена в дереве системы как отдельный тег, значение которого вы сможете получать. Как реализован обмен - это уже задача ОРС сервера.
    Если обмен будет идти по Modbus, то тогда нужно создать Modbus переменные, получить их адреса и с помощью ОРС сервера опрашивать их. У нас есть документация по подключению контроллеров, но там описывается для версии Codesys 2.3:
    http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    С этим вопросом вам нужно обратится в техподдержку ОВЕН


    Это зависит от того как именно вы будете получать данные. Если через ОРС сервер Codesys, то ваша кнопка будет предаставлена в дереве системы как отдельный тег, значение которого вы сможете получать. Как реализован обмен - это уже задача ОРС сервера.
    Если обмен будет идти по Modbus, то тогда нужно создать Modbus переменные, получить их адреса и с помощью ОРС сервера опрашивать их. У нас есть документация по подключению контроллеров, но там описывается для версии Codesys 2.3:
    http://www.insat.ru/products/Univers...en_PLC_1xx.pdf
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=6944
    спасибо, буду разбираться

  4. #4

    По умолчанию

    Подскажите, создал окружность, залил ее зеленым цветом,
    поставил переменную fAlarm: bool на вход мигания,
    поставил переменную fAlarm: bool на вход смены цветов.
    Задал в настройках цвет красный при срабатывании, зеленый при отключенной переменной.

    Итого: окружность мигает, но цвет не меняет, что можно сделать?
    настройка входа окружности.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Надо не цвет фона, а цвет штриховки. И настройках контрола также включить штриховку
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 10:25
  3. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 11:58
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •