Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Подбор регулятора для КЗР и 2 датчиков 4-20мА

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    Question Подбор регулятора для КЗР и 2 датчиков 4-20мА

    Доброго времени суток! Имеется влагоотделитель, в котором необходимо поддерживать определенный уровень столба жидкости. В верхней части емкости вакуум, -0,6 бар. Уже стоят 2 датчика давления с выходом 4-20мА, один на вакуум, другой в нижней части емкости. По разности давлений можно определить высоту столба жидкости. Плюс к этому уровень жидкости постоянно изменяется. Жидкость откачивается насосом с КЗР (имеет электропривод). Короче говоря необходимо подобрать регулятор, присматриваюсь к ТРМ212. 2 Дня пытался настроить с помощью регулятора дельта DTV и модуля SENECA Z190, не получилось.

  2. #2

    По умолчанию

    С таким измерением уровня у Вас ничего не получится с любым регулятором. Испытано. Вроде в теории должно работать, но ....
    Примените ПДУ-И - прибор год уже отработал на деаэраторе - от заказчика замечаний нет.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Имеется влагоотделитель, в котором необходимо поддерживать определенный уровень столба жидкости. В верхней части емкости вакуум, -0,6 бар. Уже стоят 2 датчика давления с выходом 4-20мА, один на вакуум, другой в нижней части емкости. По разности давлений можно определить высоту столба жидкости. Плюс к этому уровень жидкости постоянно изменяется. Жидкость откачивается насосом с КЗР (имеет электропривод). Короче говоря необходимо подобрать регулятор, присматриваюсь к ТРМ212. 2 Дня пытался настроить с помощью регулятора дельта DTV и модуля SENECA Z190, не получилось.
    Погрешность вычисления уровня по разности показаний датчиков давления при использовании дешёвых датчиков получается 2 - 8 их заявленных классов точности, то есть в Вашем случае до 80 см. Если датчики недешёвые - дешевле взять дешёвый дифманометр (Прома, Зонд) и работать сразу с сигналом разности давлений. Ещё дешевле - САУ с контрольными электродами, если технология позволяет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Погрешность вычисления уровня по разности показаний датчиков давления при использовании дешёвых датчиков получается 2 - 8 их заявленных классов точности, то есть в Вашем случае до 80 см. Если датчики недешёвые - дешевле взять дешёвый дифманометр (Прома, Зонд) и работать сразу с сигналом разности давлений. Ещё дешевле - САУ с контрольными электродами, если технология позволяет.
    1й датчик на вакуум - CER-1 P01-G-X106-4-A
    2й датчик на уровень жидкости 8000-SAN-E-W-V-G0-G26 (-1 ...+0,2 bar).
    ПДУ-И не подойдет, т.к. имеется большая вероятность загрязнения штока.

  5. #5

    По умолчанию

    Перепад измеряют специальным датчиком разности давлений - Вам правильно сказали (пост #3).
    У Овена есть: http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...00_dd/opisanie.
    Если дешевле нужно, то других фирм.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    система заработала, вместо Z190 установил ТРМ202ИИ, настроил фильтрацию и шкалу регистратора.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    С таким измерением уровня у Вас ничего не получится с любым регулятором. Испытано. Вроде в теории должно работать, но ....
    Примените ПДУ-И - прибор год уже отработал на деаэраторе - от заказчика замечаний нет.
    Работает не только в теории, но и на практике сейчас, перед моими глазами. Главное подобрать датчики на нужный диапазон.

  8. #8

    По умолчанию

    Ну и хорошо...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Перепад измеряют специальным датчиком разности давлений - Вам правильно сказали (пост #3).
    У Овена есть: http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...00_dd/opisanie.
    Если дешевле нужно, то других фирм.
    Для регулирования уровня в колонке вакуумного деаэратора сделали два боковых отвода, из верхней и нижней частей. Через шар. краны подсоединили выносную колонку с установленным внутри датчиком ПДУ-И.2000. Сигнал от датчика поступает к ТРМ212, который управляет клапаном КЗР-80, на выходе из деаэратора. Работает исправно полгода, точность регулирования ±1см. Ранее стоял дифманометр. При не плотности в резьбовых соединениях, вакуум высасывал воду из минусовой полости импульсной линии, уравнительного сосуда и самого дифманометра.

Похожие темы

  1. Подбор датчиков для ТРМ32
    от rocky7 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.03.2013, 17:06
  2. Подбор ИМ для ПИД-регулятора
    от sleyer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 14:59
  3. настройка датчиков 4...20ма в конфигураторе мва
    от swerder в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 10:38
  4. Подбор регулятора для вакуумной печи
    от mar154 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 20:53
  5. подбор кзр
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 05:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •