Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Сбор данных с кучи датчиков.

  1. #1

    По умолчанию Сбор данных с кучи датчиков.

    Здравствуйте!
    Есть релейные шкафы оставшиеся с дремучих времён, занимающие кучу места\времени\денег в эксплуатации (РС+РСМ+блок мигания).Назначение шкафов - пропуская через себя сигналы с датчиков (99 % которых - замыкающиеся\размыкающиеся контакты) и вывод на соответствующие таблушки сигнала с миганием и звонком (если сигнал "висит", то после сьёма мигания и звонка- табло просто горит ровным светом). Хочется заменить их(релейные шкафы и панели с табло) чем то компактным и простым с возможностью вывода информации на экран с мнемосхемой, а так же журналом регистрации событий. Проблема в том, что сигналов около 160. Как я представлю схему работы:
    Блоки сбора сигналов датчиков (максимальное кол-во входов, выход RS) => центральный блок сбора данных с выходом на ПК или панель => экран (панель с мнемосхемой) + звонок (простое, твердотельное реле).

    ЗЫ - В деле автоматизации, я нуб. Спасибо за ваше терпение, заранее

  2. #2

    По умолчанию

    В чем собственно вопрос?
    Я бы в такой ситуации поступил бы так
    1-Графическая панель оператора с сенсорным управлением ОВЕН СП270 (если хватит диагонали для размещения мнемосхем хотя бы постранично)
    2-Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК160 (можно попроще, но разница в цене не велика)
    3-Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-32ДН (или аналог на 8 или 16 входов в зависимости от группировки датчиков)
    Наверняка потребуется проверить схему питания сигналов реле датчиков поскольку модули ввода на 24 вольта.
    Для журналов возможно потребуется дополнительное устройство если панели не хватит.
    Более конкретно уже нужно разбираться по месту.

  3. #3

    По умолчанию

    Вопрос в подборе оборудования.
    Овен сп270 - не подойдет, необходимо выводить информацию на плазму, сигналов - 160(конкретизирую, сигнализация блока/турбины/2-х котлов на грэс), наглядность нужна + сбор информации о сигналах в журнал. т.е. Как я понимаю, это ПК со scada.
    зы - напряжение на на датчики любое, до 220~ (110 =) ибо ключи

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Тогда персональный комп, набор модулей под нужное количество
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    ПР110 ввод сигнала и выдача напрямую на табло-звонки.
    Добавляете ПР-МИ485 и организуете сеть RS-485, в качестве мастера СПК, ПЛК, или компьютер.

  6. #6

    По умолчанию

    Вот эта хрень.
    http://www.insat.ru/prices/info.php?...52711679283670
    но купить лучше в другом месте.
    к ней подходящий по размерам и соотношению сторон телик.
    для сигналов модули входов почти любого производителя.

    220~ (110 =) тут наверно проще самопальную развязку (или тонкое реле), чем готовый модуль.
    для звонилок и моргалок модуль выходов.
    если некоторые сигналы короткие, несколько ms, то немного дороже, примерно на $120.
    Сами сделаете или меня заинтерисуете?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Если врезаться в текущую схему, то плк304 и куча модулей МВ110-8ДФ (это если там у вас 220В). Иначе вместо 8ДФ модуля 16 или 32ДМ. Ну и скаду с компом,

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Вот эта хрень.
    http://www.insat.ru/prices/info.php?...52711679283670
    но купить лучше в другом месте.
    к ней подходящий по размерам и соотношению сторон телик.
    Не Full HD, для приличного табло разрешение маловато.

  9. #9

    По умолчанию

    1280x720=921600

    Индикатор допустим 8х8 =16.
    921600 / 16 = 57600 таких квадратиков, есть вероятность что на один экран влезет.

    но ведь можно ещё одну коробочку и ещё один телик.
    и ещё одну коробочку и ещё один телик.
    и ещё одну коробочку и ещё один телик.

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за подробные ответы!
    МВ110-32ДН + СПК + маршрутизатор + ПК со скада или мтв-100 + плк для управления ревуном и световой сигнализацией. По конфигурации в принципе стало яснее...теперь вопрос в сочленении всех составляющих. Какую скада посоветуете?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CoDeSys на языке ST сбор данных с термопар
    от Mozgalom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 16:14
  2. Сбор данных счетчиков с оборудования.
    от and909 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 10:30
  3. СИ8 сбор данных по RS485
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 09:31
  4. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 22:12
  5. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •