Тема: связь ТРМ212 со SCADA Trace Mode v6

  1. #1

    По умолчанию связь ТРМ212 со SCADA Trace Mode v6

    Добрый день.
    Имеется следующая задача: реализовать связь ПК, на которой установлен Trace Mode v6, с ТРМ212 по протоколу Modbus RTU. А если быть точнее, то удаленно задавать уставки регулирования.
    Чтение уставки реализовать получилось, а вот запись не проходит, все запреты на изменение настроек ТРМ212 сняты.
    Подскажите, пожалуйста.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Диапазон значений уставок хоть какой?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Величина, которую пытаюсь записать, входит в диапазон возможных значений уставки. Через протокол ОВЕН уставку изменить получается.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от danilamaster Посмотреть сообщение
    Величина, которую пытаюсь записать, входит в диапазон возможных значений уставки. Через протокол ОВЕН уставку изменить получается.
    Ну не хотите назвать, не надо, мне то что у меня работает
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Диапазон от 3,5 до 7. Как от диапазона может зависеть возможность задания уставки?

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Странно,с одной стороны как и предполагал уставка меньше десяти,а они в приборы не пишутся, с другой запись в интах значит писаться должно как минимум от 35 и выше

  7. #7

    По умолчанию

    Попробуй подключить через MasterOPC Universal Modbus Server

  8. #8

    По умолчанию

    Нужно учитывать какой функцией записываются значения.
    Если читаете-пишите через KepServer, то он пишет по умолчанию функцией 06,
    а трм воспринимает только функцию 10 для записи. В KepServer надо отключить галочку
    use Modbus fuction 06 for single register whrites (вкладка setting свойств устройства) и будет вам счастье.
    В Lektus ОРС всё пишется по умолчанию.
    Что касается отображения параметров задания и величины на входе (и некоторых других) -
    смотрите параметр положение десятичной точки dP1, т.е надо применять линейное масштабирование параметров
    в соответствии с dP1.

Похожие темы

  1. Связь ПЛК-CoDeSys-Trace Mode
    от sqtex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 15:06
  2. проблема подключения трм212 по протоколу modbus в trace mode 6
    от Dimar72 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 11:43
  3. Связь ТРМ148 и Trace Mode 6.07.7
    от VlaZar в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 23:10
  4. SCADA Trace Mode 6 и ОВЕН ПЛК150
    от reddemo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •