Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 43

Тема: АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.

  1. #1

    По умолчанию АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.

    Возникла необходимость в относительно нестандартном АВР, схема в приложении,
    В качестве исполнительных механизмов моторизованные выключатели, нуждаюсь в критическом анализе схемотехники.
    Реализован полностью автоматический и независимый от ПР ручной режим, от ошибочных действий персонала электрическая блокировка одновременного включения сетевых выходов и ввода ДЭС,
    Что может быть не так?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Питание с L2 на PWR не придёт никогда. При единственном оставшемся фидере Т2 пойдёте включать ручками.
    Доработайте блок выбора фидера питающего ПР110.
    Сделайте изображение покрупнее, номера плохо видно.

    АВРы - взвод двигателями, отключение электромагнитами?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 31.07.2014 в 15:01.

  3. #3

    По умолчанию

    1.Изображение сейчас пережму с лучшим качеством.
    2.Питание с L2 пойдет,
    3.Включение и выключение автоматов происходит посредством реверсирования направления вращения мотора привода

  4. #4

    По умолчанию

    схема в приложении
    Изображения Изображения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
    2.Питание с L2 пойдет,
    Как оно пойдёт при отсутствии питания на фидерах Т1 и ДЭС? Через НО контакты реле 1KV3 и 2KV3?

  6. #6

    По умолчанию

    Да , прошу прощения, действительно не пойдет ,ошибся 1KV3 ,2KV3 должны быть изображены как нормально замкнутые

  7. #7

    По умолчанию

    исправленная схема, СПАСИБО.
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Вопрос по питающим сетям: есть ли фазовые сдвиги между одноименными фазами разных фидеров? (В зависимости от схем включения трансформаторов Y/Y , Y/Δ они могут достигать весьма больших величин.) При наличии фазовых сдвигов ваша схема нежизнеспособна в случае одновременной подачи напряжения на все 3 фидера или на фидера Т1 и ДЭС. Будет происходить одновременное включение 1KV и 2KV. Через дребезжащие контакты потечёт уравнительный ток, и сгорит предохранитель 1FU или 3FU. После этого схема перейдёт в рабочий режим.

    Нужно подобрать реле разных типов с разным временем срабатывания. Или поставить реле времени с задержками 0,2 и 0,4сек.
    На фазу L2 поставить быстрое реле без задержек которое будет рвать цепи питания 1KV и 2KV.

    P.S. Шрифты менее 3,5 мм в обозначениях применять негуманно по отношению к обслуживающему персоналу - им и с фонариком схему читать приходится...
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 31.07.2014 в 16:00.

  9. #9

    По умолчанию

    Относительно замечания про дребезг контактов Вы, правы, есть такая проблема, Решается она применением «Силовых» реле, по сути малогабаритных контакторов, в устройстве силовых реле увеличены коммутационные промежутки и увеличено время «пролета» из состояния в состояние.
    Согласен, самая опасная ситуация происходит при одновременной подаче двух сетевых напряжений. Отчасти ситуация облегчается тем, что при переключении источника питания схема потребляет не более 50мА, на резистивную нагрузку

    При разработке данной схемы, ставил перед собой задачу использовать минимум дополнительных реле, и вытянуть максимум функционала из ПР110.
    Маленький шрифт издержки большого монитора…

  10. #10

    По умолчанию

    Уважаемый Алексей Геннадьевич, спасибо что ткнули пальцем в мои косяки, если не трудно посмотрите еще один исправленный вариант, это будет работать?
    Изображения Изображения

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР и системы АВР
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 09:40
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. Срочно нужна критика по регулятору на ПЛК 154
    от ivankolya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 14:42
  4. нужна инструкция на тст-1м
    от Wer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 05:58
  5. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 11:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •