ALFIX датчик протока нужен только подпитывающему насосу, чтобы он не работал в сухую, самой системе отопления он как собаке пятая нога.
ALFIX датчик протока нужен только подпитывающему насосу, чтобы он не работал в сухую, самой системе отопления он как собаке пятая нога.
а у автора вообще хоть какой-нибудь насос в системе отопления имеется? если самотеком, то ни реле протока, ни датчик давления не нужен. в процессе работы пощупал трубу и узнал, есть вода или нет.
и то верну, пошел пальцем проверил и не паришься.
А на подпитку все же датчик давления нужен, а то надо клапан открыть для подпитки, а там и давления то нету, чтобы подпитывать.
Для начала неплохо определиться с целью. Тема про наличие воды, вроде как. А тут уже и давление вылезло и поток попёр
Кто имел дело с прибором для защиты насоса от работы в сухую FTW 360 ? Интересуют общие впечатления и цена прибора.
Последний раз редактировалось Newcomer; 30.07.2014 в 12:00.
Если просто наличие воды - то емкостной (согласовать с производителем рабочую температуру). Можно кондуктометрический использовать.
http://www.owen.ru/catalog/datchik_u..._dsp3/opisanie
http://www.owen.ru/catalog/modifikat...hikov/opisanie
Сухой ход контролируется датчиком давления. Если на входе насоса очень низкое давление- когда вода берется из подпиточного бака, то кондуктометрические электроды в бак. Реле протока, либо перепада(реле дифдавления)- ставится на контроль работы насоса, а не на сухой ход.