Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Датчик наличия воды в трубе

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ALFIX датчик протока нужен только подпитывающему насосу, чтобы он не работал в сухую, самой системе отопления он как собаке пятая нога.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    а у автора вообще хоть какой-нибудь насос в системе отопления имеется? если самотеком, то ни реле протока, ни датчик давления не нужен. в процессе работы пощупал трубу и узнал, есть вода или нет.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    и то верну, пошел пальцем проверил и не паришься.
    А на подпитку все же датчик давления нужен, а то надо клапан открыть для подпитки, а там и давления то нету, чтобы подпитывать.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Для начала неплохо определиться с целью. Тема про наличие воды, вроде как. А тут уже и давление вылезло и поток попёр

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Для начала неплохо определиться с целью. Тема про наличие воды, вроде как. А тут уже и давление вылезло и поток попёр
    Вот именно!

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Для начала неплохо определиться с целью. Тема про наличие воды, вроде как. А тут уже и давление вылезло и поток попёр
    Есть проблемы с защитой циркуляционных насосов от "сухого хода" в многоконтурной системе отопления.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Есть проблемы с защитой циркуляционных насосов от "сухого хода" в многоконтурной системе отопления.
    реле дифференциального давления (к примеру как РДД-2Р) параллельно насосу, датчик давления или реле протока.
    Последний раз редактировалось ALFIX; 30.07.2014 в 10:06.

  8. #18

    По умолчанию

    Кто имел дело с прибором для защиты насоса от работы в сухую FTW 360 ? Интересуют общие впечатления и цена прибора.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 30.07.2014 в 12:00.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Необходимо контролировать наличие прямой воды в системе отопления. Какой датчик можно применить в данном случае ?
    Если просто наличие воды - то емкостной (согласовать с производителем рабочую температуру). Можно кондуктометрический использовать.
    http://www.owen.ru/catalog/datchik_u..._dsp3/opisanie
    http://www.owen.ru/catalog/modifikat...hikov/opisanie

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Сухой ход контролируется датчиком давления. Если на входе насоса очень низкое давление- когда вода берется из подпиточного бака, то кондуктометрические электроды в бак. Реле протока, либо перепада(реле дифдавления)- ставится на контроль работы насоса, а не на сухой ход.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик уровня воды в барабане парового котла
    от Satellite83 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 11:39
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 19:53
  3. учет остатка жидкости в трубе
    от nik9999 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 22:35
  4. UDP, проверка наличия связи
    от Oleg_gelo в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 17:50
  5. реле наличия импульсов
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 23:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •