пиковый ток это в звене постоянного тока или этот ток забирает двигатель?
Подскажите, если кто в курсе, какими настройками можно повлиять на эту аварию (загрубить что-ли)?
Здравствуйте!
пиковый ток это в звене постоянного тока или этот ток забирает двигатель?
Подскажите, если кто в курсе, какими настройками можно повлиять на эту аварию (загрубить что-ли)?
в какой момент времени происходит эта авария? на разгоне? удержании? торможении?
какая нагрузка подключена к двигателю?
Авария проходит через пару минут после старта (двигатель раскрутился). Включен ПИ-регулятор. ПЧВ 7,5 кВт. К двигателю подключен вентилятор (воздуходувка).
Может быть потому что частотник используем в номинал по мощности к двигателю?
да , если ПЧВ подобран впритык - может и такое произойти.
т.к. у Вас вентилятор, то думаю не критично сохранение момента на номинальной скорости. переключите ПЧВ в режим скалярного управления в параметре 1-01 -установите 0, также можете в 1-03 установить 2 ( это будет автоматически оптимизировать энергопотребление , при условии , что скорость вращения сохраняется и можно снижать ток.
Подскажите ещё такой вопрос:
Каков физический смысл и на что влияют настройки:
4-17 Ограничение момента в генераторном режиме - проценты предельный крутящий момент для генераторного режима?
грубо говоря, это ограничение момента торможения. при торможении двигателя выделяется энергия, потому этот режим -генераторный.
при резком торможении может появиться ошибка превышения предельного момента , тогда , повышая значения параметра 4-17, Вы увеличите предельный момент ПЧВ при котором не будет ошибок по моменту, однако, могут возникать проблемы с рассеиванием энергии, т.к. ПЧВ не имеет функции рекуперации энергии.
Сколько не настраивал, ошибка AL13 не ушла. Стоило двигателю простоять два дня и не запускается (стартует, доходит до номинальной частоты и останавливается). Только после пятой попытки запустился заработал стабильно. Прогрелся, что ли...
Не подскажите ли с профессиональной точки зрения, начиная с какой мощности двигателя обязательным условием является установка выходного фильтра?
При питании АД от ПЧВ к его обмоткам прикладывается импульсное напряжение с широким частотным спектром, который негативно влияет на свойства изоляционных материалов и вызывает гармоники в форме его фазного тока. Моторные дроссели снижают угрозу пробоя изоляции и величину пульсаций тока АД, а так же
компенсируют емкостные токи длинных моторных кабелей и позволяют увеличить их длину.
Моторные дроссели следует устанавливать в непосредственной близости к ПЧВ.
То есть есть вероятность того, что моторный дроссель поможет нам избавиться от AL13 при запуске?
у меня была подобная проблема, но не с овеновским ПЧ , помогла установка тормозного резистора.