Тема: БКСТ1

  1. #21

    По умолчанию

    спасибо. вообще то я обращался к разработчикам.если есть документация на данный прибор ,его схема защиты и о L ничего не указано ,а лишь то ,что индуктивность выполнена виде ферритового фильтра ,надетого на силовой кабель. для тупого ответите -сколько витков и какой провод наматывать?

  2. #22

    По умолчанию

    можно ли коммутировать симисторами ,которые управляются от блока бктс-1,трансформатор питания эл.нагревателями печи,з-х фазная нагрузка,соединения звезда ?

  3. #23

    По умолчанию

    а почему вы считаете, что трансформатор, работающий на резистивную нагрузку является индуктивной нагрузкой?

  4. #24

    По умолчанию

    спасибо,а кому из вас верить? прибор деньги стоить,так ,что мне ошибаться нельзя.
    Последний раз редактировалось vasili; 21.06.2010 в 13:41.

  5. #25

    По умолчанию

    vasili мне кажется вам в любом случае не стоит рассматривать вариант управления трансформатором через БКСТ1.
    Вот тут я уже писал:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....oto=nextoldest
    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Мне кажется фазовый режим все таки лучше. При работе ШИМ, у вас печь будет периодически включаться-выключаться, а значит пусковые токи на зарядку железа трансформатора.
    При фазовом режиме, броски тока будут меньше - железо трансформатора не успеет размагнититься до прихода следующей волны.
    Вам наверно следовало применить БУСТ2 и пару тиристоров.
    Что вы будете автоматизировать? И для трансформаторов никаких симисторов - только тиристоры.


    Мне бы все таки хотелось услышать мнение г-на Гайворонского по поводу 27 поста.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  6. #26

    По умолчанию

    спасибо за совет.значить будем использовать тиристорные модуля.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
    Иными словами, в сети на 100 ампер и на 10 ампер как правило разные помехи.
    Спорное утверждение. А вот если например будет 2 печи с трехфазным нагревателей (например муфели для закалки стальных деталей), одна печь мощностью 30 квт, другая 5 кВт, стоят рядом. Мощности разные, тиристоры разные, сеть и помехи одинаковые.

    Цитата Сообщение от Гайворонский А. В. Посмотреть сообщение
    Вам нужно снизить уровень du/dt от ИМЕЮЩИХСЯ в сети значений до приемлимых для триака значений.
    Вот в том и проблема. А как узнать какие в сети имеются помехи способные вызывать большую скорость нарастания? Есть конечно приборы для измерения качества электроэнергии, но справятся ли они с подобной задачей, да и есть ли они на предприятиях - большой вопрос.
    Вообщем, думаю можно сделать вывод, что параметры RC-цепочки подбираются на глаз.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  8. #28

    По умолчанию

    вопрос к разработчикам бкст,схема подключения 3-х фазной нагрузки по схеме звезда-рабочая?собрал схему согласно паспорта на этот прибор использовал симисторы тс161-160, (гибкий провод симистора на фазу,корпус радиатор к нагрузке)но не открываются симисторы.

  9. #29

    По умолчанию

    поменяйте местами провода с 1 и 3 клемм выхода

  10. #30

    По умолчанию

    если нагрузка лампы накаливания по 25вт подключенные по схеме звезда,то ещё работает. но когда нагрузку беру 1квт на фазу то сильно греются 6 омние 5вт сопротивления блока бкст, ток достигает 15а.
    цепочка R1=12ом с=,33мкф-1000в
    Последний раз редактировалось vasili; 13.12.2010 в 12:09.