Тема: Статус прошивок МДВВ

  1. #1

    По умолчанию Статус прошивок МДВВ

    Изменения, внесенные в работу МДВВ.

    01 августа 2007г. ver. 1.06
    1. Исправлена не верная реализация параметр а«Tin.C». При запросе, прибор не возвращает индексацию. Возвращается только 1 байт данных.
    2. Исправлена не верная реализация параметра «Thpd». При запросе, прибор не возвращает индексацию. Возвращается только 2 байта данных.
    3. Исправлена не верная реализация параметра «O.ALr». При запросе, прибор не возвращает индексацию. Возвращается только 4 байта данных.
    4. Параметр «rS.dL» в приборе реализован, но воздействия на задержку ответа параметр «rS.dL» не оказывает из-за системной ошибки.
    5. Передача кадра для Rev. > A1 перенесена в прерывания для устранения "рваного" кадра в режиме MODBUS RTU. Тем самым устранено несоответствие при работе с ОВЕН ПЛК.

    28 сентября 2007г. ver. 1.07
    1. Параметр «R.OE» изменен с float32 на float24 (протокол ОВЕН).
    2. Исправлена ошибка отправки двух лишних байт в квитанции при запросе «R.OE» (протокол ОВЕН).
    3. Полноценно реализована работа параметра “rs.dl”

    27 октября 2007г. ver. 1.08
    1. Повышена реакция прибора при установке выходов по маске в протоколах DCON и MODBUS. Установка выходов производится с задержкой не более 50мс.
    2. Устранено удвоение времени задержки ответа по RS485 (заданную в rs.dl).

    10 апреля 2008г. ver. 1.09
    1. Исправлена ошибка прибора при установке выходов по маске в протоколах MODBUS ASCII.

    Напоминаем, что перепрошивка МДВВ производится только в сервисных центрах ОВЕН

  2. #2

    По умолчанию

    Неплохо было бы писать, что обнаружено и не исправлено на данный момент !

  3. #3

    Smile Смотреть в глаза!!!!!

    Не отвечать на запросы это позиция Овен? Или с МДВВ действительно все так хорошо?

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Не отвечать на запросы это позиция Овен? Или с МДВВ действительно все так хорошо?
    Зачем так сурово? Мы стараемся оперативно устранять все замечания в работе прибора. Если у Вас есть нарекания, пожалуйста высказывайтесь. Тем более, что часто выходит так: у одного человека работа прибора вызывает нарекания у другого нет. Поэтому выкладывать на сайте все те вопросы по прибору, которые когда-либо возникали будет просто не коректно с нашей стороны. А те глобальные проблемы, которые возникают Вы можете найти на ветках форума...

  5. #5

    По умолчанию

    Я к Вам конечно очень хорошо отношусь - спец грамотный.
    Посмотрите пожалуйста http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2612
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 05.11.2008 в 10:29.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    152

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    Изменения, внесенные в работу МДВВ.

    10 апреля 2008г. ver. 1.09
    1. Исправлена ошибка прибора при установке выходов по маске в протоколах MODBUS ASCII.

    Напоминаем, что перепрошивка МДВВ производится только в сервисных центрах ОВЕН
    имеется несколько приборов с прошивкой 1.07, имеется ли в них вышеприведенная ошибка ? и в чем она заключается ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rand0m Посмотреть сообщение
    имеется несколько приборов с прошивкой 1.07, имеется ли в них вышеприведенная ошибка ? и в чем она заключается ?
    Ошибка заключается в том, что маска передается не корректно и мдвв ее не отрабатывает.

  8. #8

    По умолчанию

    У нас возникла проблема с системмами вентиляции смонтированными в этом году. Начали сегодня запускать - колбасит их не по детски. Подозрение на не верную работу МДВВ (V1.8), т.к. точно такие же по сути работают с прошлого года (V1.5) и никаких проблем. Протокол MODBUS.RTU. Как проявляются, неустраненные (или появившиеся?) ошибки этого протокола? Или c RTU все хорошо, и проблема только с ASCI?
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 06.11.2008 в 18:14.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    У нас возникла проблема с системмами вентиляции смонтированными в этом году. Начали сегодня запускать - колбасит их не по детски. Подозрение на не верную работу МДВВ (V1.8), т.к. точно такие же по сути работают с прошлого года (V1.5) и никаких проблем. Протокол MODBUS.RTU. Как проявляются, неустраненные (или появившиеся?) ошибки этого протокола? Или c RTU все хорошо, и проблема только с ASCI?
    В прошивке 1-8 исправляли работу ASCII (с rtu там сложности сохраняются)
    В прошивке 1-9 исправляли rtu. После этого исправлений пока не проводилось.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    В прошивке 1-8 исправляли работу ASCII (с rtu там сложности сохраняются)
    В чем они выражаются? может ли приниматься маска не соответствующая действительности?