    Добрый день! Работаю с продукцией ОВЕН впервые. Собрала подключение ПЛК160+МВ110-8AC+МДВВ+ИП320. К МВ110-8АС подключены датчики давления. Показания датчиков анализируются в течение некоторого определенного времени. Необходимо реализовать соответствующий поминутный обратный отсчет времени. В коде основной программы задачу реализовать вроде как удалось, теперь хочу отобразить кусок программы, а именно обратный отсчет на ИП320, чтобы проверить работоспособность таймера.При запуске программы в codesys обратный отсчет времени наблюдается. Через какие атрибуты ИП можно вывести время на экран? Какие настройки необходимо задать в конфигураторе ИП? Проект прилагаю.

    (*Запуск отсчета времени теста*)
    IF Test_Timer.Q = FALSE THEN
    Test_Timer.PT := t#5m; (*Установка таймера в соответствие с временем теста*)
    Test_Timer.IN := TRUE; (*Запуск таймера*)
    END_IF
    Test_Timer;
    TIME_OUTP := DWORD_TO_WORD(TIME_TO_DWORD(t#5m - Test_Timer.ET)/1000); (*Формирование обратного отсчета в сек*)