Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ 212 перестает опрашиваться

  1. #1
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию ТРМ 212 перестает опрашиваться

    В проекте "6" трм 212 (Slave) и один из них перестает опрашиваться, после сброса питания опрос возобновляется, причем на долгое время (несколько часов) Мастером сети выступает ПЛК100.

    Странно себя вести этот прибор начинает после того, как на него по RS-485 приходит "команда" на запуск регулирования(1) или остановку(0). Он начинаем "пульсировать" т.е. все диоды (и семисигменток тоже) вспыхивают на доли секунд.

    Если убрать "команду" на запуск и оставить только "опрос" измеренного значения, то все работает нормально (без пульсаций), но связь все равно пропадает.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spinogryz57 Посмотреть сообщение
    В проекте "6" трм 212 (Slave) и один из них перестает опрашиваться, после сброса питания опрос возобновляется, причем на долгое время (несколько часов) Мастером сети выступает ПЛК100.

    Странно себя вести этот прибор начинает после того, как на него по RS-485 приходит "команда" на запуск регулирования(1) или остановку(0). Он начинаем "пульсировать" т.е. все диоды (и семисигменток тоже) вспыхивают на доли секунд.

    Если убрать "команду" на запуск и оставить только "опрос" измеренного значения, то все работает нормально (без пульсаций), но связь все равно пропадает.
    Для Вашего случая мой опыт не подойдёт, но однажды устранил похожую "неисправность" ТРМ1 сменой полярности диода, шунтирующего обмотку выходного реле. Там при включении выходного реле ТРМа его источник питания коротился через шунтирующий реле диод. Поищите подобный косяк монтажников.

  3. #3
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Для Вашего случая мой опыт не подойдёт, но однажды устранил похожую "неисправность" ТРМ1 сменой полярности диода, шунтирующего обмотку выходного реле. Там при включении выходного реле ТРМа его источник питания коротился через шунтирующий реле диод. Поищите подобный косяк монтажников.
    Спасибо большое за совет!

Похожие темы

  1. трм 212
    от мастер в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 10:20
  2. Неполноценный Modbus и ТРМ 210 и ТРМ 212
    от Nikodim73 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 17:19
  3. трм-212
    от fvgk-2009 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 17:50
  4. трм 212
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 16:19