Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Трехходовой клапан на смешение

  1. #1

    По умолчанию Трехходовой клапан на смешение

    Господа нужна ваша помощь. Скажите работособна ли следующая схема. Для наполнения емкости стоит трехходовой клапан, который управляет смешением горячей (80С) И холодной воды(5С). На выходе-задание 50-60С. Сможет ли корректно отработать ПИД-регулятор? Пока не хочет поддаваться настройке.

  2. #2

    По умолчанию

    Конечно сможет, если его правильно настроить.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Пока не хочет поддаваться настройке.
    А вы имели дело с ПИД-регуляторами?
    Если нет, то сначала ознакомьтесь с теорией. Иначе не настроить.

  4. #4

    По умолчанию

    Вопрос был не столько про ПИД регулятор, сколько про конструктив клапана. Способен ли он работать в таком режиме. Как я понимаю, трехходывые в основном предназначены для систем отопления.

  5. #5

    По умолчанию

    А можешь описать, что конкретно происходит ?

  6. #6

    По умолчанию

    Температура на выходе не стабилизируется. Интересно еще почему PID из кодесиса не хочет работать когда интегральную составляющую выставляешь в ноль. Придется дальше настраивать коэффиценты, может и настроимся.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Если привод- электродвигатель, а не соленоид- то способен. Для чего предназначен- роли не играет(разговор о системе отопления, среда-играет роль). Не хочет поддаваться настройке: смотри коэфициенты ПИД с учетом скорости привода, где стоит датчик и его тип- нет ли инерционности показаний.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Температура на выходе не стабилизируется. Интересно еще почему PID из кодесиса не хочет работать когда интегральную составляющую выставляешь в ноль. Придется дальше настраивать коэффиценты, может и настроимся.
    Нужен PID для трехходового клапана, а не тот что в CoDeSys.

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Если у Вас стоит клапан с электроприводом, то возьмите ТРМ овеновский, предназначенный для управления клапанами с электроприводом. Там есть автонастройка, настраивается довольно неплохо. А если клапан соленоидный, при любом раскладе получится пулемёт, который не даст точности и скоро сломается. Для начала уточните конструкцию вашего трёхходовика.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Нужен PID для трехходового клапана, а не тот что в CoDeSys.
    А в чем отлнизмаичие? Как я понимаю в ПИД-е для трехходового задается время хода механизма. Назначение данного параметра мне не совсем понятно. Математических выкладок в интернете тоже не увидел.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПИД регулятор на клапан
    от Стас(Ижевск) в разделе СПК2хх
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 09.03.2024, 16:27
  2. Подключение и настройка ТРМ133+водяной клапан.
    от inovator в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2018, 21:33
  3. Соленоидный клапан для пара
    от avlv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 22:50
  4. ПЛК150 и рег. клапан
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 21:50
  5. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •