Подскажите пажалуйста какое подойдет твердотельное реле для нагревательной плиты 5кВт 220В(индукционный)
и необходим ли варистор и какой.
Подскажите пажалуйста какое подойдет твердотельное реле для нагревательной плиты 5кВт 220В(индукционный)
и необходим ли варистор и какой.
При работе с индуктивными нагрузками с использованием твердотельных реле в цепь необходимо включать варистор, далее изложена краткая методика подбора варистора.
Выбор заключается в умножении напряжение нагрузки на коэффициент (1.6....1.9) , т.е. выбор напряжения варистора из расчета (1.6....1.9)*Uпит
Поскольку, ряд напряжений варисторов может быть различный (импортный - отечественный), то указывать точное значение для стандартных напряжений не имеет смысла.
Стандартно, из ряда напряжений варисторов получается ближайшие это:
· для нагрузке на 380В Варистор берут на 620В
· для нагрузки на 220В Варистор берут на 390В
Тип используемых варисторов некритичен, из отечественных это серии СН2-2, СН2-1, ВР-1, ВР-2.
Хотя конечно у варисторов есть еще критичные параметры по гасимой мощности выброса напряжения, но подойдут в данном случае практически любые.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Спасибо огромное. И мне, Зоя, Ваш ответ пригодился.)
Недорогие ЖД перевозки грузов из стран СНГ в РФ
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, подойдет ли варистор sincera 20D 39IK для тв тел. реле HD 2525 LA ,нагреватель спираль 3 квт. на две фазы.